如何使用兆欧表的步骤
用摇表怎么
测量家庭电路是否有短路和漏电等现象?
答:
但是用万用表测试短路是可以的,如果
使用
高阻表进行测试,则正常线路电阻值很可能全部为零。或者读数太低。例如,很难只读取0.1和0.2,即使它达到正常值的0.5,也接近于0的刻度。基本用法:将
兆欧表的
两条测试线连接到被测电器的两端,以20转/分的速度缓慢摇动手柄,。当被测绝缘损坏时,探头指示...
额定电压1140V的电动机绝缘电阻多少可以
使用
?
答:
额定电压1140V的电动机绝缘电阻不能低于1兆欧。用兆欧表测量电动机绝缘电阻操作 一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。
使用兆欧表
测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压...
摇表如何
测电动机
答:
摇表
测试电动机
步骤
如下:1、校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能
使用
。2、被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。3、选用电压等级...
怎样使用绝缘摇表
测量电力电缆的绝缘电阻?
答:
因此,对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量,测量
的步骤
如下。(1)测量前测定室内温度并检查
兆欧表的
指针指示是否正常。(2)按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。(3)兆欧表的测量导线应
使用
带有...
绝缘电阻测试
用
的
摇表
操作时的注意事项
答:
兆欧表
上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要
使用
“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针...
摇表怎么
测接地电阻
答:
问题一:
摇表
测接地电阻 1 先检查接线是否正确 2 然后调档,先
用
最大档开始 3 调零,把两个表夹接触在一起,然后开始摇,并且调节指针到零 4 然后分开表夹,一个夹接地桩,一个夹测量体,然后摇,什么120转每分钟别去管,用最快的速度去摇就摇,绝对超过120转每分钟的 5 观察测出的结果是否在测量范围的2/3内(也...
请教万能
表的使用
方法
答:
将万能
表的
一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万能表两表笔和被测电路或负载并联即可。
使用
万用表最关键的一步,就是转动表盘,选择合适的量程。万用表的表盘一般分为内外两圈,内圈标注着精确量程,外圈标注着测量档位。转动表盘时,需要先选择测量档位。
用摇表如何
摇低压电缆的绝缘
答:
慢摇(每秒1转),把两表线碰在一起(校正零位)。几秒钟即可,不可过长时间。测量:将黑表线接电机外壳,红表线接电机引线端的任意一个,每秒2转摇动表,时间在一分钟左右~不要停止,此时观察
表的
读数。正常应该是5
兆欧
以上,低于0.5时,可判断烧坏。大于0.5~1时,一般是严重受潮或...
如何用
万用表测量线电阻
答:
1、首先将万
用表的
量程选择在电阻档区域,优先选择较大量程。2、万用表内部或表笔线路自身有一定的电阻,为了准确测量被测电器的电阻值,首先要测量其内部阻值,把红黑表笔接触在一起,从万用表上读出的数值就是万用表自身的内阻,一般情况下内阻在2欧姆以下。3、在测量被测量电阻时,要把被测线路的...