33问答网
所有问题
当前搜索:
安全系数计算公式
钢结构阁楼承重
计算
答:
一、钢结构阁楼承重
计算公式
:工字钢,W=401.4cm3 [σ]=210N/mm2 整体稳定系数 φb=0.93;弯矩公式 M=qL^2/8;强度公式 σ=M/W;得 q=8σW/L^2=8*210*401400/4*4=42.1kN/m;整体稳定要求 42.1*0.93=39.2kN/m;分项系数要求(
安全系数
)39.2/1.4=28kN/m;能安全使用28kN...
如何
计算
瓦楞纸箱的抗压强度
答:
Ø 经多次使用修正确定
安全系数
为K=6.5;Ø 堆码层数为N=300/74.3=4(堆码限高为3米, 堆码层数取整数);因为1磅(lb)=0.454千克(Kg)=4.453牛顿(N),1英寸(in)=2.54厘米(cm),所以空箱抗压强度为:BCT=KG(N−1)=6.5×48×9.81×(4-1)=...
如何通过钎探计算地基承载力?
计算公式
是什么?
答:
在《建筑工程施工质量验收规范》中有个
计算公式
,就是30cm的锤击数总和乘以0.8减去2,最后再乘以9.8。一般打入土30公分所得的锤击数换算为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,25锤=180kpa。(90年代的地基课本都有介绍的)。注意:轻便触探仪只适用于粘性土。其它土质一般都不用此方法。轻便触探仪(...
脚手架立杆受力
计算公式
是多少?
答:
脚手架立杆受力计算:计算立杆段的轴向力设计值N,应按下列
公式计算
:1、 不组合风荷载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4ΣNQK 2、组合风荷载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4ΣNQk 式中:NG1k——脚手架结构自重标准值产生的轴向力;NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力;ΣNQk——施工荷载...
如何
计算
冲床的吨位
答:
1、
计算
冲床的吨位:按照Q235材质粗算:切断力大约0.3*0.0015*400000000=180000牛=约18吨;如果漏料设计,压边力尽量小,25吨的冲床可以用。用35吨冲床比较
安全
合理。2、冲床的计算:
公式
:冲芯周长(mm)×板材厚度(mm)×材料的剪切强度(kn/mm2)=冲切力(KN);换算成公吨:用KN除以9.81;冲...
电线的截面积怎么算?
答:
电线截面积算法如下:圆柱体导线截面积=3.14*R*R.R为导线半径.例如一直径为2MM的导线,其截面积=3.14*1*1=3.14平方毫米.长方体导线截面积=高*宽 例如一宽为4MM长高为2MM导线,其截面积为2*4=8平方毫米.多股导线截面积=单根导线的截面积*导线根数.电线的截面指的是电线内铜芯的截面。住宅内...
地基承载力
计算公式
是怎样的
答:
俗话说得好:“万丈高楼平地起”那么要求地基一定要稳,所以说在建楼打地基时,设计者关于地基的承载力一定要计算好。这对于普遍人讲非常陌生,所以下面就为大家介绍一下地基承载力
计算公式
是怎样的?地基承载力计算是地基计算中重要且最基本的工作,一直以来,不少设计人员只习惯于深宽修正的计算方法,...
如何
计算
失
安全系数
答:
工程结构设计方法中用以反映结构安全程度的系数。
安全系数
的确定需要考虑荷载、材料的力学性能、试验值和设计值与实际值的差别、
计算
模式和施工质量等各种不定性。还须涉及工程的经济效益及结构破坏可能产生的后果,如生命财产和社会影响等诸因素。它与国家的技术水平和经济政策密切相关。
电线截面平方的
计算
方法?
答:
截面的
计算公式
:S=半径的平方R×π(R为电线的半径)比如直径1.76的线,就是1.76÷2×3.14=2.76平方≈2.5平方,(取近似值)。要选择电线的大小,一般是先根据用电器的功率大小算出电流,然后根据电流在查电工手册即可,这样比较准确。如果是单芯的就可以量一下其直径,然后得出半径 根据面积...
电线截面积如何
计算
?
答:
电线截面积算法如下:圆柱体导线截面积=3.14*R*R.R为导线半径.例如一直径为2MM的导线,其截面积=3.14*1*1=3.14平方毫米.长方体导线截面积=高*宽 例如一宽为4MM长高为2MM导线,其截面积为2*4=8平方毫米.多股导线截面积=单根导线的截面积*导线根数.电线的截面指的是电线内铜芯的截面。住宅内...
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜