33问答网
所有问题
当前搜索:
安川变频器dev故障怎么解决
安川变频器
在高速运行时
故障
显示Ou
怎么
处理
答:
故障
原因 1、故障原因可能为电源插头没插好。
解决
方法:检查并插好电源插头。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:更换传感器。3、保险丝烧毁。解决方法:维修更换保险丝。
安川
G7
变频器
报警OH1
如何
处理
答:
安川
G7
变频器
报警OH1,说明变频器系统出现
故障
,需要恢复出厂设置,就可以消除此问题了,具体的操作步骤如下:1、按一下向上的箭头按键。2、屏幕上显示1。3、按一下功能按钮。4、当屏幕上出现end字母的时候,松开功能按钮。5、同时按下确认按键和功能按键就操作完毕了。
安川变频器
SC
故障如何解决
?
答:
唯远分享变频器出现SC
故障解决
办法。分析检修:SC短路故障多是由于IGBT功率模块的损坏而导致的,功率模块触发极的短路往往会导致上电就显示短路故障。驱动电路的损坏也会引起SC故障报警。往往是一运行,SC故障就会出现了。那就只能通过测量功率模块,检测驱动波形来排除故障了,
安川变频器
上桥使用了驱动光耦PC...
安川变频器
A1000
故障
OL1
怎么
处理?
答:
安川变频器
A1000报警OL1,是由于电机过载。由电了热继电器使电机过载保护动作!1.确认负载的大小。减小负载。2.确认加减速时间、周期时间。增大Cl-01~Cl-08(加减速时间)中所用参数的设定值。3·低速运行时发生过载 ⇒ 减小负载。使用通用电机时,即使在低于额定电流的状态下运 ⇒ 提高...
安川变频器故障
答:
安川变频器
cpf06
故障
是选购卡连接故障。具体的检查处理方法看下面说明书截图。
安川变频器故障
代码
怎么
查
答:
应检查预充电接触器。6. OC:该代码说明输出电流超过过电流标准。发现问题后,应检查电机阻抗是否正常。7. GF:此代码表示输出侧接地电流超过额定电流的50%以上。发现问题后,应检查电机绝缘是否损坏。8. OV:该代码表示直流电压高于过电压减除标准。
解决
问题的方式包括延长减速时间或安装制动控制器。
安川变频器
的
故障
有哪些?
答:
1)OCOverCurrent过电流这是
变频器
最为频繁的
故障
,在原因的分析上将其分为外部原因和内部原因。外部原因:机械结构和参数设置,开环控制主要检查负载是否存在短路,如果是一台变频器带多个电机,还应分别检查各个电机的线是否存在绝缘不好,检查机械部位被卡住(制动器是否未能完全打开),电动机的转矩过小...
安川变频器
维修方法介绍
答:
3、欠压
故障
:欠压故障一般不会出现,这种故障的原因主要就是输入电源缺少,
解决
的方法就是调整合适的输入电源,或者是检查一下看是否短路。以上就是小编今天为大家介绍的关于变频器以及
安川变频器
的维修方法的一些内容。如果大家对于安川变频器的维修感兴趣的话可以了解一下具体的信息。土巴兔在线免费为大家...
安川变频器
常见
故障
代码有哪些?
答:
1. UV1:此代码表示在主回路低电压运行过程中,主回路电压低于设定的低电压减除标准。
解决
方法包括检查电源电压和配线。2. DC:该代码指示低电压检测标准不正常。3. UV2:此代码表明控制回路电压低于低电压检测标准。应检查电源容量是否充足。4. UV3:该代码说明在运行过程中,内部电磁接触器预充电接触器...
安川变频器
历史
故障
代码查询
答:
应检查预充电接触器。6. OC:该代码说明输出电流超过过电流标准。发现问题后,应检查电机阻抗是否正常。7. GF:此代码表示输出侧接地电流超过额定电流的50%以上。发现问题后,应检查电机绝缘是否损坏。8. OV:该代码表示直流电压高于过电压减除标准。
解决
问题后,应延长减速时间或安装制动控制器。