安装电表电流互感器如何选择
雷电检测单电流比
电流互感器如何选择
?
答:
对
电流互感器
的
选择
比较复杂,不但要看额定电流,还要校验其接入系统后的动、热稳定性、分析其容量、精度及二次负载等因素。电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此...
安装
三相四线电度表,大约
电流
是400A,请问
互感器
.
电度表怎样
选型?
答:
400/5
电流互感器
,1.5-6A三相四线有功
电度表
如何
根据用电负荷
选取
电笔及
电流互感器
答:
有两个选、计方法。一、根据供电设备的额定电流。如400/5。 二、根据实际负荷电流按接近规格
选用
。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用
电流互感器
时,表计都是额定电流5A的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与
电流表
最大值一致。否则需重...
10kv/380v变压器准备
安装电表
,
如何选择电流互感器
和电表,变压器容量为2...
答:
如题属“大宗工业用电类别”执行“两部制电价”应高供高计,可按一次侧额定
电流选择
10kv计量箱,额定电流I=S/1.732*10=2500/17.32=144.3A 选PT=10000/100 CT=150/5综合
互感器
。
电能表选
多功能3*100v 1.5(6)A能满足要求。
三相电
安装互感器电表怎样
搭配
答:
总功率50KW+45KW=95KW,如果是380V供电,折合总电流为I=95/(1.732*0.38)=144A。这么大的电流不能采用直入式接线形式,必须
选用
互感器式接线形式。高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可
选择
200/5的
电流互感器
,计算...
电流互感器怎么
配
电度表
?
答:
变压器100.5,变压器最大二次
电流
为5a,
选择电表
约10A即可
怎么
根据
电流互感器选择电表
的
答:
一般需要用到
电流互感器
大部分是三相表,通用的电流互感器二次侧大多是5A的,比如200/5,400/5的,可以用1.5(6)A的互感器接入式三相表。
请
怎么选择
三相
电度表
和
电流互感器
?比如我的最大总功率在1100KW左右...
答:
线路电流你只能按可能使用的最大功率下的电流进行计算。与小的时候无关。1100三相每相电流是1667安。你得
选用
2000/5的
电流互感器
+5安标准
电度表
。
想接380V
电表
不知道
如何选择互感器
,请指教
答:
如果楼主的负荷
电流
最大是300A,则
选互感器
300/5 0.5 级的,
电度表
可使用 DT862-4 1.5(6)A 的三相四线有功电度表,电度表读数扩大60倍即为实际用电量。互感器的铭牌上都写着应该穿几圈才是 ×××/5 ,目前200以上的互感器应该都是一圈,就是直接穿过而已。具体接线看看图片:...
300A
电流安装电表
,用多大的表和
互感器
答:
300A电流,你
选
500A的
电流表
,满度时,表针指到3/5处,这样测量准确,不打表针。但没有500a电流的直通表,所以,需配5/500的互感器。计量装置管理规程规定为:低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式
电能表
;负荷电流为50A以上时,宜采用经
电流互感器
接人式的接线方式。之所以这样要求是...