答:
9、冬季用手触摸机内铜管接头粗管不热;空调器有漏点;11。开机(低压保护或过热保护)10分钟以上停机。大金空调技术(中国)有限公司——故障代码:U4-01——故障代码 大金5P空调U1
什么
意思 大金空调故障码U1故障内容:缺相反相大金空调故障码U1故障原因:电源逆变;电源T相缺相;
室外机P板
故障,看别人怎么说。
大金空调开关面板显示u901
是什么
故障?
答:
u901故障内容:其他内机异常。检测方法:通过
室外机P板
检测系统中其它室内机的故障信号。估计原因:其它室内机与室外机之间传送故障;其它室内机的电子膨胀阀故障;其它室内机的P板故障;室内机与室外机之间配线连接错误 daikin021工程师维修步骤:1、显示“U9”的室内机P板正常。请检查其他系统的室内机,...
空调显示u4
是什么
意思
答:
空调显示u4
是什么
意思:室内机和
室外机
之间的通信故障。检测方法:使用微机检查室内机与室外机之间是否进行正常传送。估计原因:室内机与室外机、室外机与室外机之间的连接配线短路或接反;室外机电源关闭;系统地址不一致;室外机控制P板故障;室内
机P板
故障。空调显示u4如何维修:断电复位。检查室内机-室外...
大金家用变频空调如何用遥控器查看故障代码?
答:
A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作 AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常 CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1
室外机P板
不良 E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 E4...
大金中央空调故障代码u4如何处理
答:
一、大金中央空调故障代码u4如何处理?大金中央空调故障代码u4细分为两种故障:1、U4-01:内外传送异常。2、U4-03:内机传送异常。针对以上两种情况,解决办法:1、检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。2、如更换过室内机P板或
室外机P板
、室内机-室外机和室外机-室外机传送配线有修改,...
大金空调多联机故障代码 专业一点
答:
C6 风扇电动机过负荷过流联锁检测用传感器异常 C7 风向调整电动机堵转检测用传感器异常 C8 AC输入电流传感器异常 C9 吸入空气温度传感器异常 CA 吹风空气传感器异常 CC 湿度传感器异常 CJ 温度传感器异常 CE 辐射传感器异常 CF 高压压力开关不良 室外机 故障代码 故障原因 E0 保护装置动作 E1
室外机P板
不良 E3 排气...
格力变频显示e6是怎么回事?
答:
2、室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路。将热敏电阻拔下测其室温下阻值,再将其加热后测其阻值,阻值没有发生变化,确定该热敏电阻已损坏。3、格力变频的
室外机
变频模块冲突、保护。格力变频e6故障解决方法:1、更换内外机信号链接线 2、如果故障依旧,请测量
外机板
信号端口的供电电压,如果有...
大金空调出现L5
是什么
问题 怎么修
答:
故障内容为:变频器瞬时过电流(直流输出)。检测方法为检测功率晶体管中通过的电流。产生这个故障的主要原因有以下几点:一是压缩机线圈故障(断线、绝缘故障);二是压缩机启动故障(机械锁定);三是变频
P板
故障。该故障的维护方法有以下几种:一是检查截止阀是否打开。二是检查压缩机电缆是否断开或有...
大金空调0401
什么
故障
答:
故障原因:内外传送异常。 解决方法:1、检查室外机-室外机传送配线是否正常。 2、如更换过室内机P板或
室外机P板
,按住外机reset键五秒以上。 3、检查HAP是否闪烁?若不闪烁,检查电源电压和P板上的保险丝是否烧断。 4、拆下室外机-室外机之间的连接线后,单个系统是否正常。
大金空调故障代码在哪
答:
A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作 AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常 CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1
室外机P板
不良 E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 E4...