33问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓泵启动方式
物业小区发生火灾的应急预案
答:
1﹑现场人员应打开火灾现场附近消火栓; 2﹑按动消火栓报警按纽报警; 3﹑同时接好水带扑灭火灾; 4﹑如果火灾现场在楼层,则应用沙袋堵在电梯厅门口,防止水进入电梯,损坏电梯; 5﹑中控室接到消火栓手报信号后,立即
启动消火栓泵
。如果接到水流指示器报警,则立即启动喷淋泵。 (五)﹑消防总指挥接到报告后: 1、向监控...
室外消火栓
与
室外水泵
接合器的区别?
答:
2、从接口判断 (1)
消防水泵
接合器有2个DN65接口。(2)
室外消火栓
有2个DN65接口和1个DN100接口。3、作用不同 (1)消防水泵接合器 当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消火栓、水池、天然水源取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网。(2)室外消火栓安装...
地上
室外消火栓
的验收标准是什么
答:
临时高压给水系统
消防水泵启动
后,消火栓的出水压力,该压力应大于或等于设计压力。对于原系统中考虑使用带架水枪的系统,应按要求测试带架水枪的出水压力。(4)系统供水试验 结合(2)(3)项试验,测试固定消防水泵组供水和消防车通过系统水泵接合器供水等不同情况下的出水压力。2.2 验收中常见故障的诊断...
建筑内
消火栓
系统供水
方式
有几种?
答:
建筑内
消火栓
系统的供水
方式
有以下几种类型:1、由
室外
给水管网直接供水的
消防
供水方式。室外无塔供水管网提供的水最和水压,在任何时候都能够满足室内消火栓给水系统所需要的水量和水压时,则不必设水箱、
水泵
,直接利用外网水压,系统简单,而且节约能源,降低投资。2、无加压水泵和水箱的消火栓给水系统。该...
室外消火栓
按水压分类
答:
2、临时高压给水管网。在临时高压给水管道内,平时水压不高,通过高压
消防水泵
加压,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇,居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用
室外
和室内均为高压或临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置只能...
关于
室外消防栓
给水系统说法正确的是?
答:
(2)临时高压给水管网。在临时高压给水管道内,平时水压不高,通过高压
消防水泵
加压,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用
室外
和室内均为高压或临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置...
室内
消火栓
是否需要靠
水泵
才能加压补水
答:
当火灾发生时,旁边有一个消防联动装置按钮,按下去之后,就把消防泵房的
消防水泵启动
了,室内消火栓需要靠水泵才能加压补水,我不知道你是不是这个意思 还有给消火栓系统补水有两个方面是不需要水泵的,1、市政水源,直接补到消防水池2、
室外水泵
接合器,连接消防车的 ...
室外消火栓
和
消防水泵
接合器的区别
答:
消防水泵接合器与室外消防栓的区别:1.室外消防栓与市政用水相连接,当建筑出现火灾等情况下,消防车可以从此处接水给建筑灭火。2.
室外消防水泵
结合器与室内消防管道、喷淋管道连接,当遇到火灾等时,消防车无法从消防栓取水或其他情况下,消防车将接口与消防水泵结合器连接,将消防车自带的水用高压通过...
消防
工程竣工验收报告范本
答:
在
室外
楼东面、楼西北面2处设DN150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区消防环管相接。火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮,
消火栓泵启动
,且消防控制室设置有手动、自动控制消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室内消防水泵。 8、自动喷水灭火系统:地下室水泵房...
室外消火栓
与
水泵
接合器多少距离合适
答:
室外消火栓
与
水泵
接合器的距离为15-40米。水泵接合器的位置应设置在便于消防车接近的人行道或非机动车车辆行驶的地段。水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定。高层建筑采用竖向分区供水
方式
时,各分区应分别设置水泵接合器。每个水泵接合器的流量应按10-15L/秒计算。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜