33问答网
所有问题
当前搜索:
导线截面选择过大则会出现
如何
选择导线
面积
答:
这句话表面看很难懂,举个例大家
就会
明白:1、15Kw电机求
导线截面
?千瓦数15×0.65=9.75。这时就要
选择
10mm2铜线,铝线则选16mm2。2、3500W空调求导线面积? 千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm2铜线足矣,铝线则选4mm2。 导线规则一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、...
架空线
导线截面
的
选择
应满足哪些要求
答:
架空线
导线截面
的
选择
应满足的要求:1、导线中的负荷电流不大于其允许载流量;2、线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;3、单相线路的零线截面与相线面相同,三相四线制的工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%。4、为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小16mm2,绝缘铜线截面不小于10mm2。5、在跨越...
...电路中给大功率用电器供电用的
导线
应
选择
横
截面积
较大的为什么是铜...
答:
因为铜的导电能力较铝大,所以,承载同样功率的电器,线路上的动率损失一样的情况下,使用铜芯
导线的截面积
(也就是直径的大小)可以比铝芯线的少的多,所以,通常会
选择
铜芯导线。或者说,同样截面积的铝芯线线路损失、也就是线路上的发热损耗,比铜芯导线要严重的多,所以通常要求使用铜线。
施工现场临时用电架空线路
导线截面选择
,符合要求的是( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是电力架空线路施工要求。导线必须采用绝缘导线。
导线截面选择
如下:1)三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路截面相同。2)铜线截面不小于10mm2,铝线截面不小于16mm2。
电线粗细知识电线的粗细与电流的大小怎么算
答:
电线是传导电流的
导线
,每家每户都离不开导线,换句话说只要是有能产生电能或者电流的地方都一定会有电线。为了安全起见,在家里
选择
电线一定要选择非常好的.接下来由小编为大家介绍电线粗细知识及电线的粗细与电流的大小怎么算的相关内容。1.口诀铝芯绝缘线载流量与
截面
的倍数关系10下五100上二,25、35...
如何合理
选择
架空线路的
导线
?
答:
在选择架空线路的导线时,应采用符合国家标准的裸铜铝绞线等,严禁使用单股铝线,解股线和铁丝。
选择导线截面
时,要考虑导线应有足够的机械强度,防止在天气变化或外力的作用,使导线断线。导线允许载流量必须大于线路工作量,防止发生过载发热,烧毁导线。线路的电压损失不宜太大。
什么是按发热条件
选择导线截面
的原则
答:
导线工作环境温度严重影响它的安全载流量;
导线截面
越小,电流通过时越容易发热。这是自然规律,根据工作环境温度高低、工作电流大小来
选择导线
的材质及
导线截面积
,就是原则。
征收电力学方面的知识,来者不拒
答:
答:供电系统的运行经验表明,架空送电线路的故障,大多属于暂时性的短路故障,例如大气过电压引起的绝缘子闪络,大风使两相
导线
暂时靠近而发生放电等。当暂时故障
出现
瞬间,线路断路器在继电保护装置的作用下跳闸,线路电压消失,短路点电弧即行熄灭,随之绝缘强度重新恢复。此时如把断路器重新合闸,则可以立即...
关于
导线
的
选择
。请各位网友帮帮忙。
答:
当然,若能“胸中有数”,在
选择导线截面
时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
为保障安全,
选择导线截面
必须按什么方式选择
答:
为保障安全,
选择导线截面
必须按(AC)方式选择。A.发热条件 B.额定电压 C.电压损耗 D.机械强度 选择导线必须满足的四个原则:1、近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2、远距离和中等负荷在安全载流量的...
棣栭〉