如何调整电压
答:
在
变压器
的一次侧都有分接开关,额定电压10kV的变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。分接开关为了能在小范围内改变...
变压器
绕线时。多线如何绕
答:
既然是制造
变压器
的
工厂
,而你又碰到变压器容量较大的情况,建议要增加专门的绕线机。如果经济财力问题,或许可以自己做个简易式绕线机,比如用一台蜗轮蜗杆减速机作为动力,用槽钢等型钢材料制造床身和支架,尾架可以用轴承也可以采用车床式尾架。同时,也要配作线盘放置和放线的支架,以利绕线式线盘...
怎么选择
变压器
?
答:
另外1000是80%的同时系数(这个有点高,一般两班制
工厂
70%差不多)。也是800kW。 2、共计1600kW。功率因素按0.9计(你总归要补偿的)。那么
变压器
容量: P1=1600&川47;0.9=1778kVA。 3、再加上照明等200kW。按同时系数0.5计。功率因素也按0.9计。那么需要变压器容量为:P2=200*0.5/0.9=111kVA。 4、两项功率...
工厂
供电什么是经济运行方式
答:
工厂
供电的经济运行方式主要包括以下几种:1. 优化负荷调整。根据工厂生产的需求,合理安排和调整各种负荷,以避免电力浪费和减少电能损耗。2. 提高功率因数。通过无功补偿装置等手段,提高电力系统的功率因数,降低无功损耗,提高电力传输效率。3. 调整或更换
变压器
。对于长期负荷率偏低的电力变压器,可以考虑...
变压器
是220转24的,在接反的情况下,是不是会产生2000v的电压?
答:
如果24V反接成220V的话,220V的电压应该要1900-1950之间,因为一般
工厂
都会按负载值来生产
变压器
的哦,如果是空载24V的话,220V的电压应该在2020左右的哦
设备装接容量(KW)、
变压器
容量(KVA)之间的关系?
答:
设备装接容量(KW)、
变压器
容量(KVA)之间的关系:一般是装接容量为变压器容量的0.8倍。千伏安(KVA)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数 其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据功率因数来计算的,功率因数越...
整定里,线路与
变压器
、线路或变压器的区别?
答:
在电力系统中,线路和
变压器
都是将电能从一个地方传输到另一个地方的设备。它们之间的主要区别在于它们传输电能的方式和用途。线路是将电能从发电站、变电站或其他电源传输到负载(如家庭、
工厂
和办公室)的电缆或电线。线路通常用于短距离的电能传输,如城市和市区内的电力配送。变压器是一种主要用于改变...
工厂变压器
负荷过大了应该如何处理?
答:
根据您的描述,建议您先核实该
变压器
是为专用变压器还是公用变压器。如是专用变压器,出现负荷过大,建议您先委托有资质的电工或施工单位进行核查处理。如您发现公用变压器负荷过大导致电压不稳,请您直接致电供电24小时服务热线95598进行反映,供电企业将安排相关客户经理为您根据处理。希望我们的回答能对您有...
10KV配电
变压器
如何确定接线方式
答:
10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正...
工厂
的电量为什么有倍数?
答:
工厂
用电流大,电度表的电流线圈负荷不了时,就需要【取样】测量,电表取样度数再按取样大小扩大倍数到实际用电量,也就是【倍数的来历】。用于扩大电度表倍数的互感器,按工厂电流需要,互感器规格‘倍比’有15比5、20比5、25比5、---工厂再按电度表所走度数,与互感器‘倍比’相乘,就是实际消耗...