10kv变压站的
变压器容量
一般为多少,怎么确定
答:
需要确定相电流才能够进行计算;额定
容量
=3×额定相电压×相电流。额定容量为主分接下视在功率的惯用值,在
变压器
铭牌上规定的容量就是额定容量,为分接开关位于主分接,额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量=3×额定相电压×相电流,额定容量以kVA或MVA表示。额定容量...
我
工厂
计划申请一个315KVA的
变压器
,电力公司大约会报价多少?只是大约...
答:
在业扩报装中,供电企业是不收取任何用的。对有业扩工程的,实行的是“三不指定”政策,即不指定设计单位,不指定供货厂家,不指定施工单位。你计划申请一个315KVA的
变压器
,需要自己订购变压器及其它相关电气设备,并支付变压器等电气设备的施工费用,设计单位会给你提供完整的工程预算清单,你也可以向生产...
工厂
用
变压器
是否有月租金
答:
首先从供电局处租用的箱式变(临时)才有租金,如果
变压器
的产权是用户,是叫做基本电费。根据用电性质来界定。各个地区的要求不同。一般来说 315kVA及以上,并且具有生产性质的用户,被界定为大工业用户,需要收取20~26元/kVA的基本电费,即是说一度不用仍然要缴纳的费用。而315kVA(315以下其实就是...
无功补偿
答:
视具体情况而定,因为不同负荷的无功消耗是不同的,一般
工厂
的变压器按
变压器容量
的30-40%来进行补偿,如你所说400的变压器补偿可选120-160kvar来补偿,,如选120kvar补偿,可用8*15kvar的电容器,如选160kvar补偿,可用10*16kvar的电容器,单台电容器容量不宜过大,否则在投切时容易造成投入时过...
总负荷为28000KW的
工厂
,建35KV变电站,还是建10KV变电站
答:
具体建35kV站,还是建10kV站,这可要根据
工厂
附近35kV及10kV情况综合分析。10kV电流仅为1796.25A,10kV断路器国产设备最高4000A,成本肯定要比建35kV站要省。如建35kV站,
变压器
选型要根据工厂28000kW装机设备的负荷性质分析,比较合理的是采用2台16000变压器分段供电,成本要高。你所提供的资料有限,基本上...
工厂
14000kw需要配多大的变电站
答:
你14000kw的负荷是一级负荷,还是二级?另外,还要考虑附近有没有220kV或者110kV线路。单纯
容量
上来分析,可以考虑上一台150MW的220kV
变压器
,或者是3台50MW的110kV变压器。这个需要综合考虑造价、系统接入方案等方面的因素。
工厂
消防验收规范是什么?
答:
注:①防火间距应从距建筑物、堆场、储罐最近的变压器外壁算起,但室外变、配电构架距堆场、储罐和甲、乙类的厂房不宜小于25m,距其他建筑物不宜小于10m。 ②本条的室外变、配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台
变压器容量
在10000kVA 以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量超过5t的室外总降压变...
新建
工厂
安装两台1000KVA
变压器
与安装一台2000KVA变压器哪个方案省钱...
答:
如果两三年内就需要增容的话 一步到位吧 双电源进线、高低压系统一次做成 两个
变压器
可以先投入一个 当需要时再向供电局申请投入另一台变压器就行 这样做 无论是施工还是设计费都比较省 当然你的增容不是十年八年后就行 单台
容量
2000KVA的变压器还是少用 建议选用两台变压器...
1000kva
变压器
补偿装置一般多大
答:
1000kva
变压器
补偿装置一般
容量
为420kvar。原因是:1、补偿前
工厂
自然功率因数等于0.8。2、通过电容补偿把功率因数提高到0.95时,按《新编电工常用计算手册》查表得每1KW功率需补偿电容量为0.42kvar。3、1000KVA的变压器应配置的补偿电容的容量等于1000除以0.42等于420kvar。所以说1000kva变压器补偿装置...
3*2500KVA
工厂变压器
,加1*800KVA宿舍变压器,高压配电柜如何配置?_百度...
答:
单进线供电方案,标准配置需要设置1面进线柜、1面计量柜、1面PT柜、4面出线柜。双进线供电方案,标准配置需要设置2面进线柜、2面计量柜、2面PT柜、1面母联柜、4面出线柜。