答:
3、施工现场
临时用电工程
必须由电气工程技术人员负责管理,明确职责,确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。4、临时用电配电线路必须按
规范
架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线,不得采用塑绞软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设,不得沿地面明敷设。...
建筑工地
临时用电
有什么要求
答:
变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 3.1.5
临时用电工程
必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施,并应符合本
规范
第3.l.4、3.1.5的规定。3.2 电工及用电人员 ...
谈谈建筑
工程
施工现场
临时用电
的安全管理?
答:
而施工现场
临时用电
在5台以下或总用电量在50kW及50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。 《
规范
》已明确要求对施工现场的临时用电要进行策划,以保证临时用电的使用和管理有章可循。 1、临时用电施工组织设计编制及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由施工单位电气
工程
技术人员组织编...
施工现场
临时用电
安全技术
规范
答:
明确相线、工作零线、保护零线 、绝缘线等颜色。并在总则中首次明确把市政基础设施列于
规范
适用范围。施工方案:1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对
临时用电工程
进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统...
《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》最新版本是什么?
答:
施工现场临时用电安全技术
规范
(JGJ 46-2005)是中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术规范,中国建筑工业出版社出版。关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备 。施工现场
临时用电工程
所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家认证和省...
建筑施工
临时用电规范
要求有哪些
答:
建筑施工
临时用电规范
要求如下 一、有关人员的要求:1、安装,维修或拆除临时用电
工程
,必须由甲方到场。2、有关人员应做到如下几点:(1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。(2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。(3...
施工现场
临时用电
安全技术
规范
的内容
答:
1.0.3 建筑施工现场
临时用电工程
专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。1.0. 4施工现场临时用电,除应执行本
规范
的规定外,尚应符合国家现行有关强制标准的规定。2 术语、代号2.1术语 2.1.1 低压...
施工现场
临时用电规范
答:
列举了施工现场常见的安全隐患,并提出了有针对性的防范措施,为更好地贯彻执行
规范
,保障施工现场用电安全创造了条件。书后并备有附录。本手册可作为建筑施工企业电气
工程
技术人员、现场电工、项目专职安全员等对现场
临时用电
进行设计、施工、维护、管理的工具书,也可作为施工现场临时用电安全技术培训的...
施工现场
临时用电
如何接地?
答:
9.0.11 工地
临时用电
线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术
规范
》(JGJ 46)的有关规定执行。在规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建
工程
等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷...
水利
工程临时用电规范
是哪个?
答:
是《施工现场临时用电安全技术
规范
》JGJ46-2022。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。新版施工现场临时用电安全技术规范较旧版的改变:1.建筑施工现场
临时用电工程
专用的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:(1)采用三级...