33问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器的量程和测量范围
差压变送器量程
为什么会是35000PA 而不是3500pa 量程是怎么算的
答:
你的单位换算有问题 Pa=N/m^2=kg·m·s^(−2)
为什么采用
差压变送器和
倒置U形管并联起来
测量
直管段的压差?何时用变送...
答:
U形管测量得到的数据较准确,但
测量范围
小,而
差压变送器
在小流量时,误差较大,而流量大时,此误差较小。先使用倒置U形管压差计,当超过
量程
时,使用差压变送器。注意流量的变更应使实验点在λ一Re曲线上均匀分布。
NHR-MT10系列氧气
变送器的测量范围
是多大?
答:
差压变送器测量
氧气流量-怎样选择
量程
?流量怎样计...答:测量管道内的流体流量,光靠一个差压变送器是不行的,必须要借助其它
的测量
元件,如:阿牛巴,孔板,喷嘴等等,这些东西是通过流量元件厂家定做的,你必须提供给厂家以下参数:管道直径、管道内介质压力和温度、管道内介质的最大流量、最小流量.....
汽包水位
测量
平衡容器的原理,影响因素?
答:
第二步 确定
差压变送器的量程差压变送器的量程
是由汽包水位的
测量范围
、容器的0水位位置以及补偿系统的补偿起始点等三方面因素决定的。一些用户一般只考虑了前两方面因素,而忽略了补偿起始点因素,甚至极个别的用户只简单地根据汽包水位的测量范围确定变送器的量程,造成很大的测量误差。一般情况下,忽略容器的0水位位置...
总结水箱液位
测量
中
差压变送器量程
迁移的规律。
答:
当H=0
变送器
感受的△P=0 ,不需要迁移,△P>0,则需要正迁移,当△P<0,则需要负迁移
...如何
测量
它们之间经常变化的界面位置,是否能够使用
差压变送器
...
答:
两密度不同的液体的界面
测量
可以使用浮筒液位计(变浮力式浮子液位计、沉浸式浮子液位计、沉筒液位计)、
差压变送器
、电容液位计、射频导纳液位计进行连续测量。浮筒液位计是利用两种液体高度比例变化时,总密度对浮筒的浮力发生改变进行测量;差压液位计是利用两种液体高度比例变化时,总重度对下部压力发生...
-1kpa到1kpa
差压变送器
零点跑偏如何校准
答:
在找不到实际零点工况的情况下,迁移是最方便准确的,因为表的零飘有很多原因。迁移也可以很好的消除仪表内部硅油带来的静压差。
气体流量和蒸汽流量用什么流量计
测量
,有懂行的朋友分享下吗?_百度知 ...
答:
为了提高相对流量较小时的
差压测量
精确度,另外增设一台低
量程差压变送器
是一个行之有效的方法。3、用线性孔板差压流量计测量蒸汽质量流量 传统的孔板流量计最大的不足是在被测流量相对于满量程流量较小时,差压信号很小,这一缺点大大影响其
范围
度
和测量
精确度。人们针对其不足在传统的孔板式差压流量计...
流量计的常用类型
答:
11、1151差压变送器采用可变电容作为敏感元件,当差压增加时,
测量
膜片发生位移,于是低压侧的电容量(增加),高压侧的电容量(减少)12、1151
差压变送器的
最小调校
量程
使用时,则最大负荷迁移为量程的(600%),最大正迁移为(500%),如果在1151的最大调校量程使用时,则最大负迁移为(100%),正迁移为(0%)。13、1151...
求化工仪表及自动化的考试题,最好是厉玉鸣版的
答:
(√)57.拆卸压力表、压力
变送器
时,要注意取压口可能堵塞,出现局部憋压。(×)58.当以液柱高度来计算大容器内的介质数量,应考虑容器不规则带来的误差而可以不考虑介质温度、压力等的影响。(×)59.用
差压
法
测量
一密封容器的液位,由于安装位置比最低液位还低,所以仪表
的量程
应增大。(×)60.放射源防护容器关闭后...