差压变送器的量程和测量范围
差压变送器
用节流装置测流量,配接一差压变送器,设其
测量范围
0~10000Pa...
答:
不带开方的
差压变送器
:16mA 对应
量程
的0.75(75%),对应差压 7500 Pa。而流量与流量信号有个平方关系,即:流量=差压² ;已知差压为量程的 0.75 平方为 0.5625 ;对应流量 320×0.5625=180 m³/h 带开方的差压变送器参阅:http://hi.baidu.com/fengxiaosa/blog/item/88a...
差压变送器
除了能
测量
压力外,还可以测量哪些工艺参数,如何应用
答:
比较常见的用
差压变送器测量
的工艺参数有:流量、液位、液体界面、液体密度、液体重量、容积、液体密度差。管道(塔、滤网等工艺设备)压降。只要参数能以压差表现出来就能用差压变送器测量。比如粉尘滤网的粉尘厚度、是否破损都可以用差压变送器检测。http://zhidao.baidu.com/question/432173336.html?
孔板流量计
的量程
比是什么意思,标准孔板流量计一般多大?
答:
孔板流量计量程比多为5:1,多不超过10:1,其制约因素个就是
差压变送器的量程
。差压变送器是孔板流量计为精密的组成部件。差压变送器的量程以及测量精度直接决定了孔板流量计的的测量精度以及
测量范围
。孔板流量计算公式中,差压值与流量的平方是正比关系。由此可见若使用流量为满量程的30%时,差压值...
问哈。EJA
变送器
上
的测量范围
和
量程
是什么关系,有什么区别,一般是按 ...
答:
测量范围
是指仪表本身可测量的最大范围,量程是指用户本身需要的测量范围,用户可根据需要在采购时指定,也可以自己设定。 你先确定好自己需要
的量程
,然后选表的时候看仪表的测量范围,一般你要的量程在仪表测量范围的80%左右就差不多了
差压变送器
校验的最大允许误差怎么计算
答:
差压变送器
有不同的精度等级,根据精度等级,有其标准输出值,校验时要求偏差不能超出其精度等级,如差压变送器精度等级为0.5级,则要求校验点的正负偏差值变化量乘以100,除以
量程
不能超出0.5;具体操作可用校验点 (正反行程值—标准值)*100/量程,最大值不能超出0.5,...
请问 压力
变送器的测量范围
如何计算?
答:
测量仪表
的测量范围
选择原则是:让正常工作的被测参数落在仪表
量程
的2/3~4/5区间,如果极限参数可能超出正常很多,也可选 1/2 。所以测量范围可在 -10~20KPa 或 -10~25KPa、 -10~30KPa 中酌情选择。
压力
变送器的测量范围
和
量程范围
的准确含义是什么?
答:
现在智能型压力
变送器
是10:1或100:1的宽量程,你说的压力所需范围用常规智能型压力变送器就可,然后通过手操器组态到你所需
的量程
范围。如:选用最大量程为10MPa智能型压力变送器,可组态为0-1.0MPa
量程范围
使用。如果
测量范围
是0~1.6MPa的话,选用的表应该是0~2.0MPa的最为合适,在范围...
仪表
测量范围
为-90到0,能用
差压变送器
测量么
答:
可以。按
量程
90,负迁移100%,从高压侧引入被测压力。输出0~100%对应输入-90~0;按 量程90,不迁移。从低压侧引入被测压力。输出0~100%对应输入0~-90.
差压变送器的量程
0到500帕和负500到0有什么区别 0
答:
差压变送器的量程
指的是表压。表压:总绝对压力超过周围大气压力之数,即以大气压为基准的流体指示压力,可用压力计测得,称为表压,即:绝对压力-大气压=表压。“表压”在真空行业特指:用普通真空表(相对压力表)测得的气体相对压力值,用负数表示,是指被测气体压力与大气压的差值。也叫负压。量程0...
什么是
差压变送器量程
比 ???
答:
用单法兰毛细管
测量
正负1.5KPa,
变送器
距离测点2米高并在测点之下.要根据被测物质比重选取
量程
的。(如是水:选2.0KPa)要做负迁移。