33问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器的量程确定
差压变送器
与流量积算仪,
量程
设置不一致,会有什么结果?
答:
如果你的
差压变送器量程
与节流件配套正确,显示的流量范围与量程一致,则指示不会有问题。因为积算器只认变送器输出信号与流量范围的关系,而与变送器输出信号所代表的差压无关。一些流量积算仪是同时作为管理计算机设计的,所以会有系统相关仪表参数输入选项,只是作为资料管理输入的,见过可以输入节流件...
差变测流量的开方问题!
答:
一。
差压
与流量的关系:(实际差压/
变送器的量程
)开方后 = (瞬时流量/表的流量量程)。 二。电流与流量的关系: 显示的瞬时流量=(变送器输出电流-4)/16,然后开方,再乘以二次表的量程。
差压变送器的
校验步骤
答:
压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。二.常规
差压变送器的
校准 先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满
量程
,使输出为20mA, 在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校...
差压变送器
-5至7.5KPA计算公式
答:
Pa=当前
差压变送器的
输出差压值(显示的当前差压值)mA=当前差压变送器的输出毫安值
量程
范围为:-5~7.5KPa,对应的输出是4~20mA 即:公式如下 【(Pa-(-5)/(7.5-(-5))】*(20-4)+4=mA
差压变送器
需要几个测点
答:
当进行密度或界面测量等各种情况时, 均可以选用双法兰
差压变送器
[3] 。作为敏感的金属膜盒通过铠装毛细管与
变送器的
测量室相连接,在膜盒、铠装毛细管和测量室所组成的封闭系统内充有密封液体( 一般为硅油) 作为传压介质。为使毛细管经久耐用, 其外部均套有金属蛇皮管保护。本文针对在大
量程
、高温、...
用
差压变送器
测流量,
差压量程
为25Kpa,二次表量程为0-200T/h,差压变送...
答:
无论是在DCS上开方还是
变送器
开方,
差压
值都是一样的。但输出的电流值不同。
差压变送器
测量计算
答:
变送器
测量值 =
量程
起点 +(输出/输出范围)* 测量范围 = -200 + 8 / (20 - 4) * (100 - -200) = -50(Pa)因为你是从负压室输入的信号,所以实际介质压力为 +50Pa
开利19XR主机蒸发压力
变送器
如何校准?
答:
先调零点,在不带迁徙时其影响约为
量程
调解排遣量的1/5, 调零点时对满度几乎没有影响,在现场调校讲的是快,使输出为20mA,在此先容零点、量程的快速调校法。 三、智慧
差压变送器的
校准 用上述的常规方法对智慧变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智慧变送...
气动
差压变送器量程
25kPa,对应的最大流量50t/h,要求40t/h时报警此时输...
答:
带开方的
变送器
输出和被测流量呈线性对应。不带开方的变送器输出和被测流量之间有一个开方关系 带开方直接按输出的 4/5计算。40t/h时变送器输出 =(信号满程-信号起点)×输出与
量程
之比+信号起点 = (0.1MPa-0.02MPa)×(40t/h ÷ 50t/h)+0.02MPa = 0.08MPa×4/5+0.02MPa ...
差压
液位计超
量程
200%.就地液位也满量程。同事说,因为没有带压的...
答:
你是用差压变送器来测液位的吧。如果采用
差压变送器的
话,一般都要配单室或是双室平衡容器的,而且变送器要进行百分之百的负迁移,比如你变送器出厂
的量程
是0~6KPA,这是你要迁移成-6~0或是6~0KPA,至于这个量程迁哪个就要看你的变送器的正压侧导压管接的是平衡容器的汽侧还是水侧。我...