差压变送器
最小
量程
100pa是什么意思
答:
这个属于微
差压
了,理论上是还可以在小一点,我们厂能做到50pa,上海蒙晖专业生产密度计,
变送器
,维修各国变送器。
差压变送器
显示仪表读数
答:
差压变送器
有两条压力取样管,一条接被测物,一条接参照点(一般是大气),仪表显示的就是压力差。压力变送器显示的仪表读数是压力值,当然可以做为现场压力表使用,但是你要注意的是被测介质是否合适,压力波动范围变送器能否承受,现场振动,粉尘,温度和电磁干扰等。说实话,有点浪费了,毕竟它主要...
差压变送器
可以当压力变送器用吗?
答:
差压变送器
本来就是压力传感器,当然是可以使用的。
差压变送器
需要几个测点
答:
2.1 双法兰
差压变送器
安装在开口容器上 1) 双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线上, 且高低压室法兰与容器低端法兰在一条水平线上。如图1所示, 高压室法兰与容器低端法兰相连接, 并且高压室法兰、低压室法兰与容器低端法兰在一条水平线上。则
变送器量程
为L = Hρ1 , 零点迁移量为A1 ...
差压变送器
与流量积算仪,
量程
设置不一致,会有什么结果?
答:
如果你的
差压变送器量程
与节流件配套正确,显示的流量范围与量程一致,则指示不会有问题。因为积算器只认变送器输出信号与流量范围的关系,而与变送器输出信号所代表的差压无关。一些流量积算仪是同时作为管理计算机设计的,所以会有系统相关仪表参数输入选项,只是作为资料管理输入的,见过可以输入节流件...
锅炉测量炉膛压力的
差压变送器
,导压管应该接在正压侧还是负压侧?能否具 ...
答:
这个你可以分析一下锅炉炉膛的情况,锅炉的炉膛一般都是负压的情况比较多,很少有正压的!因为燃烧之后,会使得氧气消耗,所以一般采用
差压变送器
测量压力的时候,正压侧测量大气,负压侧测量炉膛内压力,这样刚好采用负压就能差压就可以了!所以导压管应接在负压侧!
差压变送器
用节流装置测流量,配接一差压变送器,设其测量范围0~10000Pa...
答:
不带开方的
差压变送器
:16mA 对应
量程
的0.75(75%),对应差压 7500 Pa。而流量与流量信号有个平方关系,即:流量=差压² ;已知差压为量程的 0.75 平方为 0.5625 ;对应流量 320×0.5625=180 m³/h 带开方的差压变送器参阅:http://hi.baidu.com/fengxiaosa/blog/item/88a...
差压变送器
如何校验,是负
量程
的!谢谢
答:
不知道你的
差压变送器
负
量程
的范围是多少,如果是水柱的,你在负室加水柱,输出加显示表,电流表(气动的加压力表),改变水柱压力,输出就改变,水柱范围可测量的。自己就能标定校验。
请问罗斯蒙特
差压变送器
铭牌上的“校验
量程
”是什么意思?
答:
出厂的时候根据用户的要求设定的4-20mA的对应
量程
kPa阿。看和你需要的对不对得起来,对不起来就要重新设置了。
差压变送器
怎么安装
答:
电容式
差压变送器
由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重即会影响到微差压变送器的输出,因此在安装电容式差压变送器出现的零位变化情况属正常情况。安装时应使电容式变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应在安装固定后调整变送器零位到标准值而满
量程
的输出信号不应由任何...