33问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器量程计算公式
差压变送器量程
为什么会是35000PA 而不是3500pa 量程是怎么算的
答:
你的单位换算有问题 Pa=N/m^2=kg·m·s^(−2)
有一台DDZ-Ⅲ型两线制
差压变送器
,已知其测量范围为20~100kPa,当输入信...
答:
已知这台
变送器
的
量程
范围是20~100KPa,其对应输出在20KPa时是4mA,100KPa时是20mA。那么对应中间任何压力时,它的输出电流信号的
计算
为:输出电流信号值(I):(检测压力-零点压力)/(量程压力-零点压力)=(输出电流(I)-4)/(20-4)当检测压力为40KPa时 (40-20)/(100-20)=(I-...
电3型
差压变送器
测流量,其输出电流信号如何
计算
?
答:
首先,差变测液位时,液位与输出电流成正比的。而液位=压差,所以压差与输出电流成正比。差变测流量时首先将压差转换为电流信号,电流信号传输到2次仪表,再通过2次仪表内的开方器把电流信号转换为流量。
公式
:流量=电流的平方根,通过数学转换也就是:流量的平方=输出电流 ...
差压变送器
校验的最大允许误差怎么
计算
答:
差压变送器
有不同的精度等级,根据精度等级,有其标准输出值,校验时要求偏差不能超出其精度等级,如差压变送器精度等级为0.5级,则要求校验点的正负偏差值变化量乘以100,除以
量程
不能超出0.5;具体操作可用校验点 (正反行程值—标准值)*100/量程,最大值不能超出0.5,...
气动
差压变送器量程
25kPa,对应的最大流量50t/h,要求40t/h时报警此时输...
答:
带开方的
变送器
输出和被测流量呈线性对应。不带开方的变送器输出和被测流量之间有一个开方关系 带开方直接按输出的 4/5
计算
。40t/h时变送器输出 =(信号满程-信号起点)×输出与
量程
之比+信号起点 = (0.1MPa-0.02MPa)×(40t/h ÷ 50t/h)+0.02MPa = 0.08MPa×4/5+0.02MPa ...
用孔板加
差压变送器
的流量测量回路,差压变送器的
量程
答:
(1)=16.8ma (2)=14.24ma
一台ddz-3
差压变送器
,测量范围2.5-10mpa,当所测压力为5mpa,输出是多少...
答:
((5-2.5)/(10-2.5))×100%=33.33% 这时,
变送器
的输出信号值也是信号零点到
量程
之间的33.33%,即 ((x-4)/(20-4))×100%=33.33% x=16×0.3333+4=9.3328(mA)由于
计算
的结果是无限循环小数,在引用是必定是有限位的小数,因此计算结果与实际值必定有一定的误差。那么,...
差压变送器
用节流装置测流量,配接一差压变送器,设其测量范围0~10000Pa...
答:
第一步、求解16mA对应的
差压
百分比:(16-4)/(20-4)=12(有效电流值)/16(满
量程
电流值)×100%=75% 对应差压=75%×10000=7500Pa 第二步、流量百分比为差压百分比的开方值,即75%开方为86.6%,则流量=640×86.6%=554.26m3/h。
...现在需要DCS显示45T,问如何调整
差压变送器
的
量程
答:
孔板流量计量程改变,通过的流速改变,雷诺数会有变化;孔板流量计量程改变,压差变化,介质通过孔板时的密度会有变化;所以孔板流量计量程改变不一定可行,最好是重新
计算
孔板;在忽略可能产生的误差时,可用下面的
公式算
出相应的
变送器量程
;原有的开方环节不必改动,它只是将非线性(开方)的0-1变成...
差压
流量计内的介质是热煤。
量程
为0到20kpa。表头显示为百分之四十九...
答:
表头显示的百分比是
差压量程
的百分比,所以差压固定就是20KPA*49%=9.8KPa 电流的话要看情况了,电流=(最大电流-最小电流)*49%+最小电流 如果您这边
差压变送器
的传输信号是4—20mA,那么 电流=(20-4)*49%+4=11.84mA 上面是差压变送器没有开方过的 如果差压变送器开过房,那么电流=(20...