33问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器量程设定
差压变送器
的测量范围是多少?
答:
不同型号测量
量程
也不同,一般在 0~0.1kPa至0~40MPa。
差压变送器
是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和...
压力/
差压变送器量程
是多少?
答:
不同型号测量
量程
压力源通过胶皮管与自制接头相连接,并检查气路密封情况,同时把电流表或电压表、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。二.常规
差压变送器
的校准 先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满
量程
,使输出为20mA, 在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时...
差压变送器
如何校准
答:
压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。二、常规
差压变送器
的校准:先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满
量程
,使输出为20mA,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调...
关于
差压变送器量程
的问题
答:
不是的,测量范围只能是0-1kpa,如果要测负压,得从新调
量程
,这个压力范围不是管道的压力范围,应该比管道的压力范围要大,否则容易超量程,损坏
变送器
有一台电动
差压变送器
配标准孔板测量流量,差压变送器的
量程
为16kPa,输 ...
视频时间 50:40
锅炉测量炉膛压力的
差压变送器
,导压管应该接在正压侧还是负压侧?能否具 ...
答:
这个你可以分析一下锅炉炉膛的情况,锅炉的炉膛一般都是负压的情况比较多,很少有正压的!因为燃烧之后,会使得氧气消耗,所以一般采用
差压变送器
测量压力的时候,正压侧测量大气,负压侧测量炉膛内压力,这样刚好采用负压就能差压就可以了!所以导压管应接在负压侧!
流量测量仪表如何修改
量程
,通过哪几种方法
答:
比如压差式流量计,当前量程是0-20t/h,不能满足生产需要,需要修改到0-200量程,如何修改呢?有哪几种方法?其他类型的流量计(如质量流量计、超声波等)的也可采用同样的方法吗?找厂家沟通确认:1、
差压变送器量程
和孔板需要满足量程要求,是否要更换。2、厂家重新提供计算书,
设定
流量积算仪参数。
差压变送器
的
量程
指的是什么?
答:
应该是其输出为满刻度时的输入端压差。比如输出为 +5V 时。过去的仪表也有以输出为10 毫安为满
量程
的。
压差
变送器量程
怎么有正负
答:
因为测量对象有正差压,有负差压,还有的量程范围是正差压到负差压,
差压变送器量程
有正负之分是必须的。被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰。有相关技术问题的可以咨询OMEGA。自1962年成立以来,OMEGA已经从一个只生产单一产品线...