一块
三相四线
制的电表,每一相上面接了两个电流
互感器
,
电度怎么算
答:
这是一个
互感器
是给
电度
表计量使用的,另一个互感器的给电流表使用的。电度表的度数×互感器的变比就是了(只是电度表的互感器,与另一个电度表的互感器无关)
三相四线互感器
电
怎么计算电度
数
答:
三相四线
采用电流
互感器
配
三相电度
表,实际电量等于电度表抄见电量乘以电流互感器变比。
问接
三相四线
电表用一只
互感器怎么计算
?
答:
如果是
电度
表粗略的计量功率。
三相
电的负载在基本平衡的条件下使用一支交流
互感器
测量。他的总用电量就是乘以电度表的互感器的倍数再乘以三。比如电流互感器的倍数是5/100,就是电度表的度数乘以20再乘以三。
三相四线有
功电表的电流
互感器
是400/5A一个读数是多少度电
答:
400÷5=80,80就是电量的倍率,电量倍率*电量=实际电量 电量倍率就是
电度
表的读数与实际电能的关系,电表的倍率=实际电能/电度表的读数。电量
计算
:一个电子的电量e=1.60*10-19库。实验指出,任何带电粒子所带电量,或者等于电子或质子的电量,或者是它们的电量的整数倍,所以把1.60*10-19库叫做...
三相四线
电表,接了三个
互感器
电表度数
怎么算
?
答:
三相四线
表必须接三个变比相同的
互感器
,实际使用电量接从电表上读取的数乘以互感器的倍率
计算
(200/5互感器的倍率为40)。
三相四线
制外
加
电流
互感器
的
电度
表的工作原理?
答:
如变比为400/5的电流
互感器
,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。2、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常
有
线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感...
三相四线有互感器
的电表
怎么计算
答:
计算
方法呢是电表读数乘以倍率,200/5的倍率是40倍,例如:电能表抄见80度,乘以40就是3200度;你前面说的200/100/50/20可能是穿心匝数不同,变比不同,对应的是穿心1匝2匝
4
匝10匝,变比分别是40倍20倍10倍4倍。
德力西DT862型
三相四线有
功电能表.3*220/380V.3*1.5(6)A.50HZ.6oorKw...
答:
实际测量的
电度
x 电流
互感器
的变比 例如 表计量了 20 度电 互感器 100/5 = 20X20=400 度(kwh)
...1600I MP/KW.H
互感器
100/5 ,
怎样计算
用
电度
数
答:
你这个
互感器
穿一匝,倍率是20。
计算
方法:电表的度数按照互感器的倍率计算:100:5互感器穿一匝倍率计算是。100/5/1=20倍。
电度
表的用
电度
数×倍率=实际用电度数
三相四线
三个相每相配150/5的
互感器
一匝电费
如何算
?二匝如向算?
答:
主题是说150/5的电流
互感器
,它的倍率就是150/5=30倍。付题是说400/5的电流互感器,电线穿过互感器芯8圈,那就是400/5=80倍,再除于8圈,=10倍。