答:
展开全部 电流互感器接电表的图一般电表的说明书上
有
,还有电表的接线盒盖子上也有。电表的读数乘以电流互感器的电流比就是实际使用电量了。比如50/5的电流
互感器电表
读数乘以10倍就可以了。
总电箱装
有互感器
的
电表
从开关接出第二个电箱又自带一个电表该
如何怎么
...
答:
总表
带互感器
读数乘以倍率 分表不带互感器 正常读数就可以了 各表是相对独立的
如我从三相
电表带互感器
接线到直通三相电表,直通
电表怎么
读数
答:
既然是直通
电表
,那就直接读数就可以了。这与之前的
带互感器
的三相表,在读数上是没直接关系的。只是它用的电是经过前一个表的,电量含在前一个表中,属于总表下的分表。
请问各位大佬这种
互感
试
电表怎么
看实际使用的电量,假设电表是1度,实 ...
答:
实际用电量=
电表
读数×电流
互感器
电流比 假设电表是1度,实际使用=1度×150/5=30度 电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n
带电流
互感器电表怎样
计算度数
答:
电流
互感器
铭牌上的变流比,一次、二次相除,就是电流互感器的倍率。例如:150 / 5 的电流互感器,倍率为:(150 ÷ 5)30 倍。
电度表读取
的度数(本月读数 - 上月读数),乘以电流互感器倍率,就是本月实际耗电度数。
有
线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中...
电流互感器接电表的图,
带互感器
的
电表怎么
读数跟计算
答:
电表
的度数按照
互感器
的倍率计算:举例说明:150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是 150/5/2=15倍。以次类推
电度表
的用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为150度。
电流
互感器怎么
算
电表
数
答:
电流
互感器
(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常
有
线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护...
带互感器电表怎么
算?
答:
如您使用的是机械
电表
,可通过电表表盘上的一排窗口中的数字了解电表记录的累计用电量;一般情况下,红色窗表示小数部分,为小数点后1位;黑色窗表示整数部分,从最右边开始,第一位为个位,以此类推。如需计算某一用电期间的实际用电量,用电量=本次抄表读数-上次抄表读数,如您的电表配
有互感器
,...
DT862-4型三相四线有功
电能表带互感器
的电流比150/5A、3X1.5(6)A
怎么
...
答:
看你
有
没装电流
互感器
了?还有就是穿心匝数是几匝的?1匝的话150/5=30倍率.也就是(月底度数-月初度数)X30倍率=实际用的度数.3X1.5(6)A是直接过表使用的额定电流6A.不用管它.
三相电
带互感器如何
算
电表
度数?
答:
要看
互感器
的倍率,
电表
上的度数乘以倍数就可以。至于倍数要看互感器铭牌上面的那个多少比多少,比如是200/5的,那就是200除以5就是40倍,电表走一度就是40度。电流互感器都是多少比5的,比如150/5,200/5,400/5…