33问答网
所有问题
当前搜索:
带互感器的电表电量小了电表走吗
将带电运行的电流
互感器
直接短路
电表
会
跑
慢吗
答:
电流二次侧被分流了,
电表
肯定会变慢。
三相四线
带互感器电表
怎样读数?
答:
三相四线带三个电流
互感器的电表
,
电量
就是电表计度的数字,乘以电流互感器倍率呀!付:电流互感器+电表接线方式图 电流互感器+电表实物接线图 具体地说就是:电量=(本月电表计数-上月电表计数)x电流互感器倍率 如果电流互感器倍率为100/5的话,那么本月电量就等于,电表计数的差值乘上电流流互感器...
带互感器的
三项
电能表
少接一项互感器会导致什么后果
答:
如三相负荷平衡,则少计量三分之一
电量
。
电度表
记的是电量,是Ua*Ia*cosφ+Ub*Ib*cosφ+Uc*Ic*cosφ。可见电量是电压电流功率因数的乘积,而不是其一。如图B相
互感器
拆掉,Ib=0,所以在三相负荷平衡时,则少计三分之一电量。如果电度表的额定电流大于电路的负荷电流,则不需要使用电流互感器。
带互感器
三相
电表
为什么会越走越少
答:
找专业人员 对表计及
互感器
进行校验 可能是误差偏大了 祝工作顺利
电表
度数怎么计算?
答:
综上所述,电度数的计算公式为:电度数 = (电表读数 — 上次读数) ×
互感器
倍率。例如,对于100/5的电流互感器倍率是20,300/5的电流互感器倍率是60。如果互感器是1匝200/5的,倍率就是40倍,
电表走
一度,实际
电量
是40度。关于三相四线电子式电表的功能和特点:1. 计量三相有功或无功电能,...
带电流
互感器电能表
如何计算
电量
?
答:
一般只有较大的用电单位才安装这种
电表
.1、电流互感器铭牌上的变流比,一次、二次相除,就是电流
互感器的
倍率。例如:150 / 5 的电流互感器,倍率为:(150 ÷ 5)30 倍。2、
电度表
读取的度数(本月读数 - 上月读数),乘以电流互感器倍率,就是本月实际耗电度数。
带互感器的
三项
电能表
的额定电压额定电流,就可以。
三相150比5的
互感电表
一个月
用
多少电?
答:
150比5的互感器
电表用电量
的计算方法:按比例计算,例如:150比5=150÷5=30,即"互感器电表"走1个字就是30度电。根据电流互感器铭牌标注的匝数,下方对应的变比数进行倍率核算。用电量=电表指数x倍率。带互感器的三相电表读数和不
带互感器的电表
读法是相同的,只是计算时使用电流互感器的电表实际耗电...
把电流
互感器的
2个接线点连起来
电表
会
跑
的慢吗?
答:
如上图所示,把电流
互感器的
2个接线点,假设把K1、k2直接接起来,那么
电表
就被短路,所以无电流流过,或者说I2不经过电表,所以电表不是跑的慢,而是无度数,并且时间过长,因为左半边电流过大,电流互感器会被烧掉 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电流互感...