33问答网
所有问题
当前搜索:
平均额定电压怎么算
怎么计算
电线的电损
答:
2、线路电流:电流值可以实测获得,也可以
计算
取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,三相线路电流=设备额定功率/
额定电压
/1.732/功率因素。3、电线损耗:单相220V电路电线损耗功率=线路电流平方*R,三相电路电线损耗功率=线路电流平方*3*功率因素平方*R。常用电缆的特性如下:CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁...
电动机功率
怎么算
?
答:
电动机的功率分额定功率和实际功率(即运行中的试试功率)。1、额定功率 可以在电机铭牌上找到,或者通过公式计算:电机额定功率(kW)=√3x
额定电压
(V)x额定电流(I)x功率因数(cosΦ)2、实际功率
计算的
参数通过实时仪表(或测量)得到。公式同上。
如何计算
电脑电源功率
答:
至于磁放大电源实际功率的
计算
公式,大致就是: 磁放大电源:+5V的
电压
×电流 +…+ 12V的电压×电流+ …+3.3V的电压×电流(一共六组电压的功率相加)
额定
功率是厂家按照INTEL的标准进行标注的,它只是一个标准,而更能反映一款电源的实际输出能力的是“输出功率”。为什么这样说呢? 我们以额定功率300W的标准为例,按...
配电柜里的负荷
计算
,有关功率和
电压
、电流的关系
答:
计算
公式 主要计算公式有:有功功率:P30=Pe·Kd 无功功率:Q30=P30·tanφ 视在功率:S3O=P30/Cosφ 计算电流:I30=S30/√3UN 其中:Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的
平均
功率因数,Un为用电设备组的
额定电压
,Pe为...
低压配电柜补偿容量
怎么算
的(附图)?
答:
补偿电容的
计算
方法 1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:S×COSφ =Q 2、单相无功功率Q=补偿的三相无功功率Q/3 3、这样计算无功容量 因为: Q =2πfCU²,所以: 1μF电容、
额定电压
380v时,无功容量是Q=0.045Kvar 10μF电容、额定电压380v时,无功...
空调制冷制热的功率
怎么计算
答:
一、看空调的铭牌 空调的铭牌上会明确标注其
额定电压
、额定电流和额定功率。这些参数可以直接反映出空调的功率。一般来说,空调的输入功率就是额定功率,而实际制冷(制热)功率往往会大于空调的输入功率。此外,空调还可能设有辅助加热器,在冬季制热时,使用辅助加热器,空调消耗的功率会更大。实际制热功率...
强电电流的损耗及
电压
的损耗
怎么算
?
答:
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——
额定
负载损耗(kW)SN——变压器额定容量(kVA)I0%——变压器空载电流百分比。UK%——短路
电压
百分比 β ——
平均
负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar)KQ——无功经济当量(kW/kvar)上式
计算
时各参数的...
变压器的总功率
怎么
求?
答:
:1、三相
额定
功率=1.732*额定电流*额定线
电压
(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、三相功率不同,按最大功率的一相乘3
计算
,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。3、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,上例中,变压器总功率=33/0.8=41.25KW。
三菱变频定速过
电压怎么
办?
答:
二、检查措施:检查负荷是否有急速变化。三、变频器过电压 所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过
额定电压
,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的
平均
值。若以380V线
电压计算
,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,...
计算
负荷的需要系数法
怎么算
?
答:
视在
计算
负荷 计算电流 (12-4)式中 ——有功功率和无功功率的同时系数,一般取为0.8~0.9和0.93~0.97;——各用电设备组有功计算负荷之和(kW);——各用电设备组无功计算负荷之和(kvar);U ——用电设备
额定
线
电压
(V)。应该注意,因为各用电设备组类型不同,其功率因数也不...