答:
会将启动信号给予
发电机
控制系统,发电机即会自动起动。2、当控制开关切到停止(STOP),或仍保持在自动,但市电已恢复时 ATS 即送来停车信号,发电机即会自动停止。注意:运转中的发电机,因
故障
(过速度,高水温,低油压,等)而发生自动停机时,于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新起动。
本来能带500A的
康明斯发电机
,带到200A排气管就发红,是什么原因?该怎么...
答:
康明斯发电机
的通病是排气管发红。在黑暗的地方发现有发红的现象是正常的。在光线好的地方能发现排气管通红的话,是发动机“吃力”的表现,通常是发动机“带病工作”。需拆检后才能确定“病症”所在。能带500A的康明斯应是NTA855G的发动机。要在拆检前估计“病症”所在的话,需要知道烟色、废气、机油...
康明斯
柴油
发电机
型号
大全
答:
2. QSZ13-G 另一款型号为QSZ13-G的
康明斯
柴油
发电机
,采用13升的排量和6缸配置,能够输出330至500千瓦的动力。3. QSK60-G 康明斯QSK60-G柴油发电机以60升的排量和16缸布局著称,其功率范围高达1000至2000千瓦。4. QST30-G4 型号QST30-G4的康明斯柴油发电机,配备30升排量和12缸设计,提供600...
康明斯发电机
进行充电的时候充不进电的问题如何解决呢
答:
1、充电机变压器被烧坏。2、充电机上的二极管被烧坏。3、充电机的充电电流表损坏。4、充电机的保险丝被烧坏。排除
康明斯发电机故障
的方法就是:断开充电机与蓄电池的连接线,用万用表直流电压挡(50V)测试充电机两个输出接线柱间的电压,注意红表笔接充电机的正极,黑表笔接负极,发现无电压输出。拆...
康明斯发电
机组不发电的排除方法
答:
7、用万用表检查二极管正反向电阻,如损坏更换.8、用万用表检查,若正反向电阻不符合二极管特性要求时更换.9、柴油发电机组用万用表1K档检查绕组,若阻值无穷大,应予接通.再用1欧档检查,若阻值为零,更换或处理绕组.若不稳定,检查接头接线是否松动.
发电机
不
发电故障
及原因:1、控制屏指示电压表坏 2、...
康明斯
柴油
发电
机组不能启动原因有哪些?
答:
康明斯发电机
启动系统
故障
。1:启动用蓄电池电力不足,更换电力充足的蓄电池或增加蓄电池并联使用。(仅供参考:福建亚南电机答)2:启动系统电路接线错误或电气零件接触不良,检查启动电路接线是否正确 和牢靠。3:启动电动机的炭刷与整流子接触不良, 修整或更换炭刷,用木砂纸清理整流子表面,并吹净灰尘...
康明斯
柴油
发电机
转速不稳
故障
分析与排除方法?
答:
柴油发电机转速不稳故障分析与排除方法?柴油
发电机故障
分析:柴油机转速不稳或发电机频率不稳的故障一般是由于燃油系统组成部件损坏所造成。1、燃油系统中有空气、水分、泄漏,或低压油路发生堵塞现象,易使供油时断、时续或供油不畅,造成柴油发电机转速不稳定。2、柴油发电机调速器故障。柴油机调速器中...
550kw
康明斯发电机
电压过低的原因是什么?怎么办?
答:
550kw
康明斯发电机
电压过低的原因及处理办法:1、原动机转速太低。处理:调整原动机转速至额定值。2、励磁回路电阻过大。处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。3、励磁机电刷不在中性线位置,处理:或弹簧压力过小。将电刷调至正确位置,更换...
康明斯
柴油
发电机
错误操作有那些?
答:
10.
康明斯
柴油
发电机
在机油压力过低的情况下运转 机油压力过低,则润滑系不能进行正常机油循环和压力润滑,各润滑部位得不到充足的机油。因此,机器在行驶过程中,要注意观察机油压力表或机油压力指示灯情况。若发现机油压力低于规定压力时,要立即停机,排除
故障
后再继续行驶。11.康明斯柴油发电机长期怠速运转...
东风
康明斯发电
机组电压过高报警停机怎样处理
答:
可能就是转速上不去导致的,可以调节调速顶杆试试,但凡柴油机组
故障
,一般都有一个主要故障,主要故障解决了,由此引起的一系列次要故障随之解决。2、电压取样线松脱 这个很好理解,电压取样线松脱,那肯定是测不到电压的。3、剩磁 如果
发电机
没有了剩磁,那么发电机的电压体系在开始时就建不起来,...