33问答网
所有问题
当前搜索:
建筑工程临时用电
施工现场
临时用电
有哪些规定?
答:
《施工现场
临时用电
安全技术规范》(JGJ 46)规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建
工程
等的金属结构,当在相邻
建筑物
、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表5.4.2规定安装防雷装置。表5.4.2中地区年均雷暴日 (d)应...
施工现场
临时用电
的基本要求是什么
答:
9、建立工程拆除制度。工程竣工后,
临时用电工程
的拆除应有统一的组织指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、办法、注意事项和防护措施等。10、建立巡回检查和评估制度。施工管理部门和企业要按JGJ59-99《
建筑
施工安全检查标准》定期对现场用电安全情况进行检查评比。11、建立安全用电责任制,对临时用电工程...
施工现场
临时用电
的基本要求是什么
答:
一,基本要求:1、
临时用电工程
应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得...
施工现场
临时用电
安全技术规范
答:
明确相线、工作零线、保护零线 、绝缘线等颜色。并在总则中首次明确把市政基础设施列于规范适用范围。施工方案:1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对
临时用电工程
进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统...
建筑
施工安全
用电
措施有哪些?
答:
建筑
工地施工用电的安全措施 施工现场
临时用电
的“12345”定律 施工现场离不开用电,
工程
设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有...
施工现场
临时用电
安全技术操作规程?
答:
3、
临时用电工程
施工程序应遵循:施组→交底→安装→调试→验收→交付使用→检查整改→维修保养→竣工拆除。4、架空线必须采用绝缘导线或电缆,电杆倾斜不应大于杆稍头的一半,转角、终端杆按线路反方向倾斜一个杆头,横担歪斜不应大于其长度的1%。5、架空线路的拉线与电杆夹角宜为45°,拉线底盘埋设深度...
临时用电
安全
答:
(7)安全技术档案应由主管现场的电气技术负责人负责,建立与管理,其中《电工维修工作记录》可指定电工代管,并于
临时用电工程
拆除后统一归档。临时用电安全要点 1、安设临时用电装置必须办理审批手续,报主管部门批准。2、电线与地面、
建筑物
和高压线路之间应保持一定的安全距离(例如车间线路不得低于2.5米...
工地
临时用电
应该注意点什么
答:
在
建筑工程
施工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平)必须采用TN-S方式供电系统。编制
临时用电
施工组织设计:按目前行规,工程总包往往是由土建总包,施工现场的临时用电也多由土建负责解决。事实上,土建总包大多数未配备专业电气工程师。因此,不可避免的现象就是,这些工程的临电施组只是为投标或...
建筑工程
施工现场
用电
总功率大于多少必须编写临电施工组织设计?_百度...
答:
临时用电
设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》第二章 用电管理 第一节 临时用电的施工组织设计 第2.1.1 条临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。第2.1.2 条临时用电设备在5...
施工现场
临时用电
系统包括哪些内容
答:
9、建立工程拆除制度。工程竣工后,
临时用电工程
的拆除应有统一的组织指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、办法、注意事项和防护措施等。10、建立巡回检查和评估制度。施工管理部门和企业要按JGJ59-99《
建筑
施工安全检查标准》定期对现场用电安全情况进行检查评比。11、建立安全用电责任制,对临时用电工程...