33问答网
所有问题
当前搜索:
总功率68千瓦用多粗的电缆
60kw电机用多大
的电缆
答:
如果是三相四线制的380V电压,60
千瓦
电机需要70平方毫米的铝芯
电缆
。根据三相四线制
功率
计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.25(安培)根据安全载流量表,可以查到70平方毫米的铝芯电缆载流量是115安培。
380伏进线电压,
功率
为79
千瓦
,电流怎么算?
需要多粗电缆
?
答:
380V电压,
功率
79
千瓦
。三相电动机可按每千瓦2A电流计算。2X79=158A电流。用单芯35平方铜芯
电缆
或3芯70平方铜芯电缆。
多少
千瓦的
电机
用多粗的
线?怎么算!晓得的请说个公式!谢谢!
答:
你好!这个问题并不需要太复杂的计算的,你可以按每平方毫米的铜芯线可以承载4---5A的额定电流来算,软
电缆
(多芯电缆)和单芯铜线是一样的;那么一般情况下三相平衡负载的电流约为输入
功率的
2倍,也就是每1KW 的功率为2A左右,这样,就可以知道30KW电动机在额定负荷下工作,电流(最大额定电流)约...
380v16平方铜线能承受多少
千瓦
,配多少安的空开3p或4p?
答:
16mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=90A,折合三相
功率
=47.4
kW
,
电缆
满负荷时5%电压损失距离=183.8m;16mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=110A,折合三相功率=58kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=150.4m;16mm² PVC塑料绝缘 3芯铜电缆,推荐载流量=60A,折合三相功率=...
求助啊 600
千瓦用多粗的
线啊
答:
通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等),如果直径是10.0mm的电线就是一条非常
粗的电线
。铜导线(温度35℃、电压220V)在不同环境下的安全电流不同,电
功率
也不同:截面积(单位:m㎡) 可承受最大电功率(单位:
KW
)1.5 --- 4.84,2.5 ...
三相用电总容量为64
千瓦
配多大铜芯
电缆
答:
1、求64
KW
系统的额定电流(以三相380V,
功率
因数0.8为例)Ie Ie=64KW/(根号3x380Vx0.8)=122A 2、根据Ie,查表求
电缆
截面积(以三芯+1芯铜电缆空气中敷设为例)经查 3x70mm²+1x35mm² 的安全载流量是145A>Ie。3、结论 三相380V,64KW系统可选用3x70mm²+1x35mm&...
一
千瓦的用
多大
的电线
答:
功率
为1
千瓦的
电器需要用1或1.5平方的铜电线。
电线电缆
制造行业是一个材料精加工和组装的行业。一是材料用量巨大,
线缆
产品中的材料费用要占制造总成本的80-90%;二是所用材料的类别、品种非常多,性能要求特别高,如导体用铜,要求铜的纯度要在99.95%以上,有的产品要采用无氧高纯铜;三是材料的选用...
功率
8KW,三相380V用多大
电缆
?
答:
功率
8KW,三相380V,电流是15.1A,可以选用10方的铝芯或者4方的铜芯5电缆。三相电流的计算公式:I=P/(1.732*U*cosφ)。代入计算可得I=15.1A。按照电缆量计算,使用铝芯电缆,需选用5*10方
的电缆
。(计算出来是7方,没有7方电缆,选用10方的电缆)使用铜芯电缆,需选用5*4方的电缆。
166
千瓦的功率
我该选择多大截面的铜芯电缆,而且是三相五线
的电缆
?
答:
166
千瓦的
电流是 297A,可选用VV型号185平方4+1铜芯
电缆
,它的截流量是328A
380V的电机怎么选电缆?如11kW
需要
多大
的电缆
线,50米内的。
答:
4、而电机在运行的时候,线路中必然会流过电流,电流越大,线路输送的
功率
也就越大,所需
的电缆
平方数也会越大。为了确保安全,大家在选择电缆平方数的时候,一定要根据实际使用环境、电机实际情况、线路情况来进行正确选择。【输入面积,免费获取装修报价】【输入面积,免费获取装修报价】...