33问答网
所有问题
当前搜索:
恒压供水变频器的使用方法
变频泵
变频器
和变频控制柜 是干什么用的?
答:
此设备充分利用了自来水管网的原有动力,在原有压力的基础上叠加一部分压力,与所需要的压力相比,差不多,补多少,使二次加压设备的选型减小,节省投资,同时在
使用
过程中也可大大节能,是目前最先进最新的二次
供水方式
。变频泵是由水泵,电机,压力传感器,微电脑,
变频器
组合而成。由传感器采集管网压力...
变频器恒压供水
中常说的“一拖二”是什么意思? 知道的朋友们请指教
答:
用一台
变频器
拖动两个泵 不是两个泵一起转 两个泵是一用一备的关系 通过交流接触器调换负荷线 如果加上控制器 可实现定时倒泵 两泵循环软起等动作
基于plc智能建筑的
变频恒压供水
系统文献综述怎么写?
答:
绍了一种基于多泵控制
器的变频恒压供水
循环软起动控制系统的结构、工作原理、设计与调试
方法
,对提高变频恒压供水控制系统应用水平有较好的指导和借鉴作用. 饶楠和翁志恒(2005)在《基于PLC的恒压供水系统研究》介绍了一种基于PLC的恒压供水系统的原理、方案和具体实现.
使用
PLC实现了系统的主要控制功能,使用DeviceNet...
变频器恒压供水的
压力一般设定为多少
答:
5楼设置为2公斤,10楼为5公斤,20楼为15公斤。
变频恒压供水
和无塔供水一样吗
答:
压力下限时候自动启动,不具备
恒压
功能,通常占地面积大(尤其是水罐,一般最小都在5吨左右)主要设备及工艺:水泵--电接点压力控制--蓄水罐 随着电子行业的技术更新及价格下降,目前两者的价格已经基本相似,具备自来水的场合
使用变频供水
,不具备自来水而需要采用地下水时候采用无塔供水。
abb510
变频器
模拟量2个通道都坏了可以用1103的di3u4dr可以调速吗具体方...
答:
我不知道你用变频器干什么,但我想说下我的解决问题
方法
,对你不一定适用。如果模拟量都没法用,可以
使用变频器的
电动电位器宏(按钮加减速)。假设你是用于
恒压供水
,当压力低时,电接点压力表的一组接点连接到变频器的加速端子,变频器频率增加,压力也跟着增加,当压力超过设定压力时,电接点压力...
学习当中碰到的困难请专业高手帮忙解答。是
恒压供水
问题。用的原件是P...
答:
你的系统是这样的:压力变送器--调节器--
变频器
---泵(电动机)--PLC--变频器---泵?怎么出来二组控制信号? 好像调节器和PLC重复了;它的工作情况是这样的(以二用一备为例):1)正常工作时用二台泵,其中一台是变频调速,还有一台备用;2)因为是
恒压供水
,没有水塔,所以一台泵始终在...
变频器恒压供水的
压力不稳定怎么办?
答:
可以添加缓冲罐,也可以压力表的量程选择不当,选择的时候选目标压力的两倍即可。
变频器的
参数选择不当,需要适当调PID的参数。如遇到这种情况可以考虑
使用
奥圣专用
恒压供水变频器
,水压稳定,我们可以做到一对一技术服务。
单相自吸水泵能用
变频器
吗 我需要
恒
压力
供水
答:
这个有的,丹富莱单相
恒压供水变频器
就是这对于这些单相自吸泵,增压泵用的变频器,不需要拆电容,单相220v输出,可以看安装图 安装图
变频恒压供水
管道保不了压力,回用泵会一直运行该怎么解决?
答:
你可以讲水泵出去的总管上的手阀先关死,看看水泵停止后会不会稳压主,如果压力依旧降低变成零,说明水泵的单向阀坏了。这种事也不是没有。第二,PID调节里有一个睡眠功能,即达到目标压力后一定时间且输出频率低于摸个值,进入睡眠状态,此时
变频器
会停止工作,也对你的系统有帮助。