33问答网
所有问题
当前搜索:
承台覆土厚度
桩基础施工过程
答:
(2)第二次清孔:在下入钢筋笼、灌注混凝土前,用掏渣筒进行第二次清孔,确保沉渣
厚度
满足设计要求。第二次清孔时,应不断换泥浆,直到混凝土车运到孔桩边或用砼泵送开始,孔底沉渣、泥浆性能满足要求后,立即开始进行混凝土灌注准备,浇注水下混凝土。浇灌混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重小于1.25,含砂率不大于8%,...
基础
承台
上短柱,怎么确定的短柱的高度?
答:
基础短柱的高度应该是设计注明的,一般是用于
覆土
一下范围,在类似柱下独立基础埋置较深的时候采用此种基础短柱。或者是用于钢结构柱下与基础连接使用的。如果设计未注明应该向设计单位提出,由具体的设计人员给出短柱高度。如果是非正规的项目,可以把基础短柱的高度做到室外地坪以下100~200mm的高度,上面...
嵌岩桩入岩深度最深需要入岩多少?
答:
深度5M以内的就不能按“桩”设计,就是“墩”。如果是嵌岩灌注桩,应进入中风化基岩不少于0.5M.按理,承受竖向荷载的桩嵌岩太深没有作用,徒劳而已。这种事应该与设计人协商处理。说实话,如果题说的是普遍情况的话,设计没有结合地勘报告是失误的。只是少数几根,与设计人协商处理就是了。甲方所...
基础梁
承台
梁地梁有什么区别
答:
承台
梁:所谓承台梁,顾名思义,承受上面重大荷载的。而承台梁便是在承台为桩的时候,在桩口起的地梁,一般比承重梁配比高,结构要求高。它的作用是为了承受上面巨大的荷载,加强基础的整体性,承台一般应用于高层建筑的基础结构中。承台板便是在地梁之上的板,和周围的地面一体,上面素灰抹平。承台梁...
508大学基础工程常考知识点
答:
1、减少墙体的重量。如采用空心砖块、多孔或其他轻质墙。2、选用轻型结构。如果用预应力混凝土结构、轻钢结构及各种轻型空间结构。3、减少基础及上回填土的重量。可以选用
覆土
少、自重轻的基础形式,如壳体基础、空心基础等。如室内地坪较高,可以采用架空地板代替室内厚填土。
地下室底板有设计做卷材防水(
承台
和梁板一起浇砼),我现在有个疑问,那么...
答:
我们做过
厚度
在1.2米的混凝土浇筑的人防工程地下室的堵漏。你的混凝土会比这还厚吗。这就说明,混凝土本身并不具备防水功能。设计混凝土自防水可以提高混凝土的防水性能,但光按自防水处理,对地下工程来讲并不保险,因此一般地下工程要求都是二级以上防水设计,就是在混凝土自防水的基础上再做一遍表面防水...
承台
降低为什么会提高成本
答:
话讲的不清楚:1.是
承台
标高(埋深)降低:那当然,降低要挖土吧?挖土要钱吧?挖了要回填吧?回填要钱吧?挖得多填得多,钱就多吧?承台埋得深了,上面的
覆土
就重了吧,重了就是荷载大了吧,荷载大了桩理论上可能就要加长了吧?2.是承台截面高度减少?不一定,如是计算配筋则高度减少一般成本...
基础梁、基础联系梁、地梁、系梁等有什么区别?
答:
基础连梁,有人也喜欢叫基础联系梁,就是连接其他基础的梁,基础连梁与基础梁的区别是,基础梁本身就是基础,而基础连梁不是基础,只是起连接其他基础的作用。通常基础连梁是指连接桩基础、独立基础或基础
承台
的梁。承台梁是指桩基础上部作为承台的梁,承台梁也是连接桩与桩的梁,这点承台梁与基础连梁相...
柱下桩基
承台
的弯矩计算公式M-x=∑Niyi中,当考虑承台效应时,Ni不包括下...
答:
【答案】:D 提示:Ni为扣除
承台
和承台上土自重后,相应于荷载效应基本组合时的第I根桩竖向力设计值。
钢筋软件设置构件时注意什么
答:
由于外墙保温找平层在保温层的内里,应在“工程设置”—“计算设置”—“外墙面装修抹灰面积与保温层计算方法”中选—“0 不考虑保温层
厚度
”。 11.外墙装饰线、挑耳等零星构件是图形算量的难点,感觉图形算比手工算还要慢,而且图形算量有好多地方计算还不正确。 12.空调板上下面及侧面保温及装修。 如采用的是“板...
<涓婁竴椤
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
污水管最小覆土厚度
管道覆土厚度一般多少
管道覆土厚度
屋顶绿化覆土厚度
管道覆土厚度怎么确定
什么叫管道覆土厚度
管道最小覆土厚度
承台厚度一般是多少
承台厚度