33问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻地网2欧姆怎么做
二类防雷共用
接地电阻
达不到0.5
欧姆怎么
办
答:
增加
接地
角钢
接地电阻
要求是什么?
答:
石化
接地电阻
的要求 依据GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第14.
2
.2条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.3条:覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.10条...
接地电阻
多少是正常的?
答:
独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
钳式
接地电阻
测试仪
怎么
测铁塔接地
答:
而程序也是输出同样个数的
接地电阻
值。单点接地系统从测试原理来说,ETCR2000G系列钳表只能测量回路电阻,对单点接地是测不出来的。但是,用户完全可以利用一根测试线及接地系统附近的接地极,人为地制造一个回路进行测试。下面介绍二种用钳表测量单点接地的方法,此方法可应用于传统的电压-电流法无法测试的场合。⑴.二点...
防雷
接地电阻
要求
答:
石化
接地电阻
防雷和等电位连接的疑问?
答:
2
.其次我们要知道等电位连接和泄流是同样重要的。现在步入正题,泄流的方法当然就是
做接地
了,可是当地土壤
电阻
率较高很难降阻或者降阻成本过高的时候,我们就要想其他的替代办法达到我们的最终目的,也就是我们最开始说的避免设备损坏人员伤亡。3.那么
怎么做
呢,只有等电位连接这种办法了,因为在做好等...
接地电阻
要求多少?
答:
石化
接地电阻
值的测量方法也是影响阻值偏大的主要原因。测量时,我们应清楚的知道地网对角线的长度,因为大
地网接地电阻
测试仪的测量电流线长度为地网对角线长度的3~5倍。地桩上的铁锈清除干净,其埋进深度大于0.5米,同时检查测试线与地桩的连接是否导通,电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端...
怎样
使用
接地电阻
摇表
答:
测试小型
地网
用
接地电阻
测试仪,分机械式和数显式两种,根据说明书上表的,“E”端接被测试点,“P”端接20米线,“C”端接40米线,接好线后,手摇仪表或者按下测试键,读数就行。结果=读数*倍率,看好选择的倍率。希望能够帮助你。
请问
接地
防雷 5
欧姆
应该
怎么做
?
答:
你给的条件不全,首先要了解你
做地网
的地方的土壤电阻率,这个东东是确定你地网制作的用料和地网大小成形式,跟制作和成本有紧密关系。用一般城市常见土质的土壤电阻来看(一般在300欧.米左右)做一个
接地电阻
在5欧左右的人工接地装置(不考虑跨步电压等情况,只用到防雷接地的装置)有几种办法,一是使用...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉