断路器
的基本知识是?
答:
分、合闸时间一般在
断路器
出厂时已调好,无须再动。 当断路器用在发电系统并在电源近端短路时,故障电流衰减较慢,若分闸时间很短,这时断路器分断的故障电流就可能含有较大的直流分量,开断条件更为恶劣,这对断路器的开断是很不利的。所以用于发电系统的真空断路器,其分闸时间尽可能设计长些为宜。 4.9
回路电阻
...
为什么要测量高压真空
断路器
主
回路电阻
值
答:
当
断路器
的主回路通以额定电流时,导电部分就产生热量,温度随之升高。为保证产品使用安全 ,标准中规定导电部分的温升,在长期通电的情况下不允许超过规定的数值。在产品设计已定型的情况下进行考核的唯一方法就是测量断路器的主
回路电阻
值。如果后者在规定范围内,就可保证温升值不会超出允许范围。望采纳...
断路器
的接触
电阻
变大一般由哪些原因引起?
答:
断路器
是指在正常
电路
条件下能够闭合、承载和断开电流,在规定时间内能够闭合、携带和断开异常电路条件下电流的开关装置。通常,3kV以上的开关称为高压开关(或断路器)。接触
电阻
是指当两个导体连接时,在接头接触面上形成的电阻。接触电阻的常见原因有:1.导体表面有一层氧化膜或污垢(电阻率大);2....
如何区分
断路器
合闸电阻和
回路电阻
?
答:
其主要是在主触头合闸前投入,主触头合闸后自动切除。因为这个电阻要消耗掉部分能量,所以这个电阻值要远比
回路电阻
(一般单位为μΩ)大得多,其常用单位一般为Ω。而相对比较少见的则是合闸电阻,很多人会相将合闸电阻理解为回路电阻,因为测试回路电阻只能在
断路器
合闸的状态下才能测试,而且这个电阻如果...
回路电阻
测试仪测量结果一直是毫欧
答:
目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压
断路器
的
回路电阻
,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的回路电阻时,由于受到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值
偏大
若干倍,掩盖了真实的回路...
回路电阻
要如何测量?
答:
尽管中性导体中可能有大电流,但内置有现代电子设备的
回路电阻
测试仪器甚至可以测量中性N导体和保护性PE导体之间的回路电阻。由相电压通过不同的线性和非线性负载驱动的电流会导致电压降非常不规则(非正弦波)形状。电压降会干扰测试电压,从而干扰测量。使用内部测试电压(大约40V,交流电,<15 mA),因为...
谁知道SF6
断路器
导电
回路电阻
的限值是多少啊?在线等
答:
为此,电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对
断路器
、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。使用HTHL-100P高精度
回路电阻
测试仪是电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的专用设备 参考标准...
10kv真空
断路器
主
回路
接触
电阻
问题
答:
在两次试验中测得的电阻的差别不应该超过20%。 所以说
回路电阻
具体多少是没有要求的,前提是它能通过温升测试。出厂试验时测量的回路电阻,对于
断路器
630A经验值不会到200uΩ, 很可能你看到的数值是整柜(带母排)的数值, 如果断路器的回路电阻都有200uΩ,它基本上过不了温升试验。
如何判
断路器回路
是否良好
答:
对交接及大修时
断路器
导电
回路电阻
有明确规定,但对运行中断路器每相导电回路电阻的标准未加明确,要求运行单位自定.那么,运行中断路器的回路接触电阻允许值应是多少?也就是说,当回路接触电阻增大到什么值时,将影响断路器的安全运行?这是专业检修、调试及运行人员迫切需要解决的问题. www.schneider-electric...
测量6kv真空
断路器回路电阻
为什么选择100a
答:
回路电阻
测量原理是测量电流通过回路的压降来换算的。
断路器
的回路电阻一般是十几到几十微欧,用100A的电流测量出的压降会是几mV,采用更小的电流压降会更小很难准确采集两个测量点的电压信号。因此在常规检测中经常使用100A的电流来测量回路电阻。在研究性测量中一般会选择400A或者600A电流来进行测量。