33问答网
所有问题
当前搜索:
施工升降机规范
施工升降机
的安全规则
答:
本标准规定了
施工升降机
(以下简称升降机)的设计、制造与安装的安全规则。本标准适用于GB/T 10052所包括的各种型式和规格的升降机。 GB 1102 圆股钢丝绳GB 3811 起重机设计
规范
GB 8918 优质钢丝绳GB/T 10052 施工升降机分类 GB/T 10054 施工升降机技术条件GB 10053 施工升降机检验规则 3.1 金属...
施工
电梯安装
规范
要求
答:
1、安装质量直接影响其工作性能,为使设备安全可靠的工作并保证其实用寿命,必须严格按要求进行安装。2、参加安装的单位和个人必须具备相应的资质并符合有关要求。3、参加安装人员必须经过专业培训,熟悉要安装
升降机
的主要性能和特点,具备熟练的机械操作技能和排除一般故障的能力。4、安装人员需身体健康、无...
施工升降机
实际操作步骤
答:
5.2.14
施工升降机
安装在建筑物内部井道中时,应在运行通道四周搭设封闭屏障。5.2.15 安装在阴暗处或夜班作业的施工升降机,应在全行程装设明亮的楼层编号标志灯。夜间施工时作业区应有足够的照明,照明应满足现行行业标准《施工现场临时用电安全技术
规范
》JGJ 46的要求。5.2.16 施工升降机不...
施工升降机
(人货梯)的第一道附墙规定多少米?最后道附墙上面自由高度又是...
答:
施工升降机
(人货梯)的第一道附墙离地规定6米。附着架的安装高度每隔7.5m-9m一套,最上面一套附着架以上捣鬼架悬出高度不得超过7.5m。施工电梯的自由端高度只有7.5米高,现在一般的施工电梯驱动是外挂式的,所以吊笼高度加驱动高度合计约4.5米,另国标要求施工电梯上限限位动作时,驱动上方距导轨...
施工升降机
一般项目的检查评定应符合哪些规定?
答:
2 基础1)基础制作、验收应符合说明书及
规范
要求;2)基础设置在地下室顶板或楼面结构上,应对其支承结构进行承载力验算;3)基础应设有排水设施。3 电气安全1)
施工升降机
与架空线路的安全距离和防护措施应符合规范要求;2)电缆导向架设置应符合说明书及规范要求;3)施工升降机在其他避雷装置保护范围外...
施工
电梯安装
规范
要求
答:
严格酒后作业;3.作业人员必须服从统一指挥,不得做与本工作无关的事;4.各作业人员要穿防滑鞋,戴好安全帽;5.施工电梯在顶升中不得停电,保证用电正常。感兴趣的关注亿安工程,【点击获取
施工升降机
产品报价及设计方案】单纯的施工电梯是由轿厢、驱动机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气系统等几...
施工
电梯应在多少米或多少层安装?有没有相关规定、
规范
?
答:
没有对要多少层安装规定,但有相关的标准规定。《
施工升降机
安全规程 GB 10055-2007》对防护围栏的安全规定:4.2 防护围栏 4.2.1 在基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏。轻便型可移式升降机可采用其他措施进行围护。4.2.2 防护围栏可采用实体钢板、冲孔钢板、焊接或编织网等制作。4....
施工升降机
安全距离是多少?
答:
一般为5公分左右。正常情况下,关闭的吊笼门与层门间的水平距离不应大于200mm,此外,装载和卸载时,
施工升降机
的吊笼门外框边缘与登机平台边缘之间的水平距离应小于50mm。最后施工现场实际施工时需要搭设施工升降机楼层停层平台以控制以上第2项要求的间距,一般情况下一旦施工升降机竖直轨道建设好以后,...
施工
电梯附着倾斜角度要求
答:
1.
施工升降机
应按使用说明书要求设置附着装置,附着架与水平面夹角不得超过土8°。2.附着点应设置在结构框架主梁或剪力墙上,并宜采用预留孔洞穿墙螺栓固定,锚固点的受力强度满足设计要求,严禁设置在砖墙、空心板墙、阳台或建筑物的其他附属物上。3.电梯附墙穿墙螺栓必须加设100x100x8mm的钢板。4.最后...
施工升降机
基础和维护设施需要注意哪些
答:
要注意以下:不得使用有故障的
施工升降机
;严禁施工升降机使用超过有效标定期的防坠安全器;当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于20m/s或导轨架、电缆表面结有冰层时,不得使用施工升降机等,还有更多情况,关注亿安工程,【点击获取施工升降机产品报价及设计方案】钢丝绳式施工升降机的使用还应...