33问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场供电安全规范最新
施工现场
临时用电保护零线重复接地不能少于几处
答:
施工现场
临时用电保护零线重复接地不能少于3处.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的
电力
系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
施工现场
临时用电
安全
技术
规范
是哪一年发布的?
答:
JGJ 46-2005)为中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术
规范
,中国建筑工业出版社出版。中华人民共和国建设部公告,第322号建设部关于发布行业标准《
施工现场
临时用电
安全
技术规范》的公告。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
建设工程
施工现场
临时用电
安全
技术
规范
是哪一年发布的?
答:
不能用插线板原因:1、根据《施工现场临时用电
安全
技术
规范
》临电规范要求,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座),这是规范强条规定的,施工现场肯定是不能用的。再者说你用插座板非常不安全,没有漏电开关保护,插座板又容易...
施工
临时用电接地电阻有要求吗
答:
施工临时用电接地电阻有要求 总配电箱,分配电箱及架空线路终端,接地电阻不宜大于10欧姆 变压器中性点接地电阻不应大于4欧姆或1欧姆 发电机中性点接地电阻不应大于4欧姆 依据: GB 50194-2014 建设工程
施工现场供用电安全规范
8.1条
钢结构工程质量
施工安全
防护知识
答:
6. 对
现场
防火防爆问题的预防 防火防爆措施要配备灭火器,并由专人监护。高空焊割必须设接火花斗,接火花斗内使用阻燃材料接熔珠,防止熔珠再次溅出。二、高层建筑钢结构的
安全施工
措施 施工企业应建立科学有效的保障体系和操作
规范
,项目经理为安全施工的第一责任人,全面负责现场的安全施工。施工队长为...
规范
允许配电箱出线端采用插座连接吗
答:
按理说行业标准高于国家标准,但是2005的行业标准,随着技术的进步,能否与新的国家标准比对,需要商榷。期待新的行业标准出台。二、国家标准(GB50194-2014)《建设工程
施工现场供用电安全规范
》6.3.13、6.3.14配电箱和开关箱都允许采用工业级插头、插座,但是配电箱到开关箱经过开关箱转供或链式配电(...
施工现场
的配电箱之间怎么接线??
答:
1、
施工现场
一般机动性比较大,用电功率也不稳定。①所以应当在计算导线截面积时,应适当加大一点,留出余量,必须使用三相五线制
供电
。②各用电设备必须使用橡胶软缆线外壳必须接地。2、工作零线与保护零线必须分开使用;控制线路不得超过3米,控制开关必须使用带漏电保护的。3、如果施工现场比较大,每隔...
施工现场安全
管理的一般规定?
答:
16、施工照明及线路应符合下列要求:⑴、大规模露天施工现场宜尽量采用大功率、高效能、便于集中管理,减少经常移动的投光照明设备。⑵、照明电源的线路架设、安装应遵照《建设工程
施工现场供用电安全规范
》中有关规定执行。以上由中达咨询搜集整理 更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您...
国家住宅装饰装修工程
施工规范最新版
内容有哪些?
答:
国家住宅装饰装修工程
施工规范最新版
内容有哪些? 1. 总则 1.0.1 为住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,保障人身健康和财产
安全
,保护环境,维护公共利益,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于住宅建筑内部的装饰装修工程施工。 1.0.3 住宅装饰装修工程施工除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准,规范的规定。 2...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜