33问答网
所有问题
当前搜索:
无源继电器接线图
西门子消防输入和输入输出模块
接线图
怎样
答:
西门子消防输入和输入输出模块
接线图
:西门子在消防安全领域拥有超过 150 年的经验,可提供所需的消防安全产品、系统和解决方案。 作为一个活跃于全球范围的系统制造商,拥有广泛的创新产品,可成为满足客户全部消防安全要求的完整供应商。目前在产的产品有Cerberus ECO FS18、FS720火灾报系统、Sinteso火灾...
什么是有源信号?什么是
无源
信号?
答:
它的工作电压需要外部设备来提供。因此,采集信号的设备(假设B设备)往往要求有配电功能,如配有24VDC输出的,当它采集4~20mA信号时就可以同时提供24VDC给A设备。如果B设备没有配电功能,当它采集A设备的信号时,我们可以串一个24VDC电源,也是可以的,但是一定要按照厂家提供的
接线图
来接线。
...我是做消防电的,我这电梯需要用
无源
输出模块,进线是2跟信号线,输出...
答:
加
继电器
的话,你得再加一对24V线。24V线一条直接继电器线圈一端,另一条经模块的常开触点后接继电器线圈另一端。继电器正面或侧面有
接线图
的,根据接线图你找出一对常开触点,把电梯的控制端子接到继电器的常开触点上;电梯的反馈端子(
无源
常开点)接到模块的反馈点上。(把模块当成开关,模块动作后往...
消防模块输出
无源
信号怎么启动24V
继电器接线图
?
答:
这个需要另配24V直流电源,把电源输出、消防
无源
信号、
继电器
线圈以串联的方式
接线
即可。
消防电梯迫降怎么
接线
,电梯方只提供了两个
无源
接口。
答:
确定这两端子是直接短接就迫降还是要给这两个端子24V电就迫降。看所使用的控制模块输出信号是
无源
的还是24V电。模块输出信号以及电梯迫降需要的信号,无源与24V应该知道怎么处理吧;要么引入电源;要么采用
继电器
变成无源。控制模块也就是输入输出模块,
接线
方式也就是下面的2个端点接24v联动线,报警线到模块...
PLC怎么控制电动阀?电动阀IO有已开、已关、电源故障。DO有开阀门、关...
答:
1、PLC通过数字量输出,来控制电动阀的开关动作,电动阀的线圈一般是AC110V、220V或DC24V的电压,数字量输出是
无源
触点,闭合时可以接通电磁阀的线圈回路,反之切断。上图是S7300数字量输出模块SM322
接线图
,无源触点(
继电器
)输出,方框部分的是模块的内部电路,带颜色部分是模块外部接线。2、已开、已关...
plc
接线图
怎么和实物对应
答:
触点对动作机构,一个触点对一个。模拟量对调节机构,一个模拟信号调节一个!看电路图,开关量输出对应灌装机上阀门或者接触器什么的,开关或者限位开关对应输入,电路图应该画出来的。主要是灌装机从开始到灌装结束的步骤有哪些,你对应动作应该更明白。
电压相序多功能保护器怎么接 需要图
答:
方法:,相序保护器
接线
,三相电源必须接在交流接触器电源侧(上端),如果接在接触器负载侧(下端),控制回路将不能正常工作。相序保护器
继电器
输出端子是
无源
端子,需要外部电源,直接把这个常开端子串入到交流接触器线圈中就可以了。取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下...
德力西DZ47/3P
无源
型分励脱扣怎么
接线
?谢谢
答:
分励脱扣器线圈,经过断路器的辅助开关的常开接点串联后,接至保护出口
继电器
的常开接点,最后接控制电源。你可以找一下,一般产品的侧面都有一个
接线图
的。
变频器连接时控开关的
接线图
答:
买那种打铃专用的微电脑时控开关,含
无源
的触点,常开和常闭都有,直接接入变频器的端子就可以了,比如像这个样子的:具体型号你还要看下是不是无源的