33问答网
所有问题
当前搜索:
星三角启动瞬间电流计算
星三角
电机的
电流
怎么
计算
?
答:
三相交流电机
三角
形接法的工作
电流
是星形接法的1.732倍!前者是线电流!后者是相电流!
星三角启动
15KW电机选用多大空开3个接触器分别选多大的,热继电多大的...
答:
15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以
启动电流
稳定后2—3秒转换为宜。
星三角启动
答:
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动
电流
,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为
星三角
减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1...
15kw电机起动
电流
是多少
答:
起动时,15kW电机的
电流
需求会显著高于其额定电流。对于220V的电机,根据公式I=P/U
计算
,以1.732的修正因子,起动电流大约为54.55A。而在380V电压下,电流会降低,大约在31.5A到47.25A之间,具体取决于效率和功率因数。当使用
星三角启动
器时,实际起动电流会减半,大约为12A左右。电机启动时,电流通常...
为什么
星三角
起动星型
电流
小?
答:
在同样的线圈绕组,每个相阻抗相等,但星型连接时的相电压比
三角
形低1/√3,同时星型连接的线电流等于相电流,而三角形连接的线电流为相电流的√3倍,因此三角形
启动电流
是星形启动电流的√3/(1/√3)=3倍。
Y2一355M一4,250KW电机
星三角
起动方式选用多大空开和接触器?
答:
一般选择为电机
电流
的80-85%。故选600A为宜。2.接触器 角形:此接触器是
星三角
转换后长时间工作的接触器,与断路器工况相同,所以选择的电流与断路器相同,600A。星形:此接触器仅在暂态中使用,其实际电流是电机额定电流的1/√3(475A/√3=274A),所以电流值可取接近
计算
值的300A。
星三角启动
器怎样接线?
答:
6平方电缆安全
电流
约50A,再乘以系数,就不够了。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于
三角
形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电...
星三角
电压
计算
公式
答:
星三角
一般是用在打功率电机的启动上,主要是降低
启动电流
,防止启动时电流多大导致跳闸、烧电圈等现象发生。其中的换算主要是线电压和项电压的换算,星电压/根号3=三角电压。
22kw电机
星三角启动
用多大电缆?
答:
相比之下,6平方的电缆安全电流约为50A,即使考虑到系数,其电流承载能力可能就不够了。因此,推荐使用大于6平方的电缆以确保电机启动的安全性。
星三角启动
方式是通过时间继电器控制电机的接线方式,启动时先以星形连接,随后转换为三角形以降低
启动电流
。例如,如果直接起动时的电流为6-7倍的额定电流,星...
电工电工,求解救
答:
通常,电机启动
电流计算
电机直接启动的
启动电流
是额定电流的7倍。 熔断器电流是电机额定电流的2.5倍。
星三角启动
的启动电流是额定电流的2.4倍 按照 【 星三角启动的启动电流是额定电流的2.4倍 】计算得出:启动电流=143A 启动转矩:当给处于停止状态下的异步电动机加上电压时的
瞬间
,异步电动...