33问答网
所有问题
当前搜索:
星三角工作原理
问一下
星三角
启动的电源线为什么是六个呢
答:
控制回路来控制
星三角
之间的转换。采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动...
三相异步双速电动机
星三角
接线的
原理
是什么!讲详细点
答:
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为
星三角
减压起动,或简称为星三角起动(y-δ起动)。采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/...
请教
星三角
启动的
原理
和部件名称?
答:
要通过
星三角
启动,电机接线盒内部的连接铜片就得拆卸下来。这样电机一共是六个接线端子。分别为 U1 V1 W1 U2 V2 W2 这个六个接线柱。红圈内为二次控制回路,起到星三角启动接触器逻辑控制作用 时间继电器如上图红圈内的KT(代表时间继电器内部的线圈)、KM△为三角启动时接触器,KMY为星形启动的...
试说明下图中的控制功能(是什么控制电路),并分析其
工作原理
(过程)
答:
这就是典型的“
星三角
”启动电路!其
工作原理
很简单,——启动过程是星接法(KM1、KM3吸合),启动后转为三角接法运行(KM1、KM3吸合)。具体转换过程是通过时间继电器KT来控制!你只要在网上搜“星三角启动电路原理”就会有很多详细的解说!我就不再罗嗦了 ...
星三角
启动
原理
接线图
答:
星三角
启动
原理
接线图如图:三相异步电动机启动瞬间通常数秒钟,一般也就1∼3秒,瞬间电流是运行时稳态数值的4∼7倍。这样电动机功率如果比较大,则启动电流会严重影响周围负载正常
工作
,所以我们要使用星三角降压启动,降低它的启动电流。因为我们的变压器输送过来的功率是一定的,马达启动电流大...
自藕降压启动与
星三角
降压启动
答:
凡是正常运行时定子绕组接成
三角
形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。(2)典型线路介绍 定子绕组接成Y—△降压起动的自动控制线路如图4所示。图4 Y—△降压起动控制线路
工作原理
:按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,电动机M接入电源。同时,时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。接触器KM2线圈得...
星三角
降压启动电路图
原理
答:
呵呵,那我就简单说一下这张
星三角
降压启动电路吧!图中,元器件我就不解释那么多了,直接说
工作
过程吧!按下SB2后,KM1(电流直接过去)、KT(时间继电器,电流经过KM2的常闭触点过去的)和KM3(电流经过KM2和KT的常闭触点过去的)同时得电,从而受KM1和KM3线圈控制的所有触点全部立即动作,受KT控制...
星三角
启动接线图
答:
绕组就变成了星形接法,启动完成后,时间继电器动作,星点接触器断开,运转接触器将电源给电机绕组的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电机实现全压运转。启动过程中,星点接触器和运转接触器必须实行连锁。图中:KT为时间继电器,KM1为星点接触器,KM2为主接触器,KM3为运转接触器。
星三角
启动
原理
...
星三角
形降压启动电路
原理
,请附图
答:
三相异步电动机星-三角型启动控制电路的安装 电机
星三角
起动,指大电机(三绕组,每绕组均有头尾接头)在5-7秒起动过程中,首先将三绕组的尾端,连在一起,首端接在ABC三相电源上(根据三相交流电源
工作原理
,此时,尾端电压为零.三相电源相对尾端电压为220伏),经过3-6秒,再将三相绕组的头尾依次相连,在三...
这个图的
原理
?
答:
这是电机M的
星三角
转换启动电路。
工作原理
:启动运行:合上QS,→按下SB2(启动按钮)→KM1得电,主触点KM1闭合,KM3主触点闭合(中性点连接),M以星接启动。同时辅助触点KM1闭合→KM3、计时器KT得电开始计时→KM3辅助常闭触点打开,锁住接触器KM2(不允许角接动作)。KT计时结束(星接启动完毕)...