33问答网
所有问题
当前搜索:
星三角相序错了怎么调整
有关电机
星三角
转换的问题
答:
而你的接线在电机下端已经交叉接线了(这个交叉不用我们考虑,电机设计的时候已经把这些因素考虑进去了,你这样接,反而是聪明反被聪明误,至于你说的能正转,那是因为KM1上电吸合、KM3断电分开后,下端
怎么
接都没影响而已)。再来说正反转。其实正反转接线,也就是把其中任两相接线对调一下即可,即...
星三角
降压启动
相序
接错回出现啥情况
答:
电源
相序错了
没事,就是反转。就怕U1/V1/W1和U2/V2/W2,这样的东西接错了,可就麻烦了,会出乱子的。短路。
星三角
启动 电机转了一会跳闸
答:
估计是从
三角
形接触器到电动机的线与主接触器到电动机的线的
相序弄错了
。一旦从星型转到三角形,电动机就断相,跳闸。仔细检查6根线的相序。
关于电机
星三角
启动
答:
你的线路图不错,你把KM2的
相序
搞错了,造成短路,你的保护装置应该跳闸的。如果不跳闸,建议
调整
好相序后,设置一下保护装置。
英格索兰空压机变频改造出现反向
答:
一.先将电源任意两相
相序
调换,然后变频启动看是否反向,如没有反向就行了.二.调换电源相序后若还是反向,再用工频
星三角
启动看是否反向,若是反向就调换电机线就行了.三.调换电源相序后用工频星三角启动时若是反向,再将电源相序复原后调换电机线就行了 ...
星三角
问题 老电工来
答:
答1 :为什么不响呢,因为它是有电阻的,超过一定的电阻值(大概是5欧姆以上)所以不会响。接上电路为什么会响呢,肯定是哪里短路了。答2:首先你先要弄懂 星型 和
三角
形的区别 :星型就尾巴都联在一起 ,三角形是各
相序
头尾相联(三根火线命明为 L1 L2 L3 W1接L1 W2接L2 V1接L2 ...
星三角
电机启动转换时跳闸
答:
接近额定转速的电机产生的反电动势与电源电压相叠加有时会产生很大的冲击电流形成二次冲击,这个电流会引起电源断路器跳闸。你可将掉闸的那个断路器换大一个电流等级的,或把控制启动时间的时间继电器延时时间调短一些都可解决
星三角
电机启动转换时跳闸的问题。
电动机在
星三角
启动时电机上的六个接线端需要分
相序
吗?
答:
当然要分:U1、W2接L1,V1、U2接L2,W1、V2接L3。如果机器工作需要反时针运转,则在断路器处调相即可。
30kw电机,通过plc控制
星三角
转换,不通380试机,接触器转换正常,通上380...
答:
检查电动机到接触器6根线的
相序
,如果接
错了
,星形起动时正常,转换为角形时就缺相,电动机会嗡嗡叫,还有种转换后没反应了,也是接线错误的表现
星三角
降压启动电机接
错了相序
有电阻吗
答:
有。
星三角
起动是三相交流电机的一种起动方式,若接错,会出现接错回相或者反向转动等问题,会有电阻。电阻,是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。