33问答网
所有问题
当前搜索:
星角启动图纸及原理说明
请教老师!!!
星角
电器
原理图
热保护电流算法
答:
要看热继电器接在什么位置,若接在电源侧(电源开关与电源接触器间),此时的整定电流为1.1-1.2倍的额定电流,但在实际配线过程中,考虑美观和走线越短越好,热继电器一般都接在电源接触器下方,当三角形运转时,流过热继电器的电流为相电流,故此时整定电流为1.1×√3/3×I额。实际电流请按...
星角启动图纸
问题解答
答:
km1km2
启动
的时候是如果km1也启动就是角形和星形同时启动,这样就短路了,会跳闸
22KW电机正反转
星角启动
的配置清单及电气控制接线图?
答:
配置器件清单:QF:70A断路器 FU:改用3A单极断路器(DZ47型)KM2、KM4:CJX2-9011 KM3:CJX2-6011 KM1:CJX2-4011 FR:容量为30A KT:H3BA 顺、逆、停按钮:3个
请问三相异步电机怎么
启动
呢
答:
三相异步电机可以通过以下几种方式启动:直接启动法。直接将电机连接到电源上,通过开关控制电源的通断来实现启动和停止。这种方法的优点是简单方便,但在启动时会受到较大的电流冲击,可能对电机造成损害,同时也可能产生较大的冲击电流,影响电网的稳定性。
星角启动
法。通过切换电机的绕组接线方式来降低启动...
三相异步电机正反转
星角
延时
启动
控制
原理
答:
星角启动
控制本质是减压启动,刚启动时电机接成星接电路,电机每相电压220v,由时间继电器延时几秒钟后,利用继电器切换将电机改成三角接法,毎相电压380v,从而减小了刚启动时的电压,抑制了启动电流过大,这就是星角启动控制
原理
。
电工
星角启动
答:
请问各位,为什么不能先闭合KM1主触头,再使KM3主触头闭合封星,最后KM2闭合进入角运行状态呢?我来回答你这个问题,一般来说星形的接触器触点容量小,如果先闭合KM1主触头,再使KM3主触头闭合封星,那启动电流等于加在星形接触器上,星形接触器容易烧掉。
星三角启动
电路在教科书上也有几种,一般通过...
星角启动
的三块接触器各有什么作用
答:
首先星形锁尾接触器吸合,跟着通电接触器吸合以星形方式运行;一定时间后,锁尾接触器断电复位,另一接触器吸合将电机的3个出线端与另3个出线端按三角形方式联结并继续运行。
星角启动
带速度继电器的能耗制动
原理图
答:
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 继电器
原理图
能耗 制动 搜索资料本地图片 图片链接 提交回答正在求助 查看更多问题 > 换一换 登录 还没有百度账号?立即注册 知道日报 全部文章 1903 为什么英、法、德、俄、美等国元......
星角启动
的控制线路 为什么能用2根火线
答:
启动
档由钥匙第二或第三档控制,下面一般又会连接一个继电器,通过继电器的断开与闭合来控制电流的通过,继电器的连接也就一根火线,一跟搭铁线,一根输出线,还有一根钥匙控制线 主电路就由单独的一根线从电池上直接到电流表,再通过电流表输到发电机上,然后所有的用电设备都由发电机供给,形成一条循环...
电机
星三角启动
接法
答:
一般功率大点的电动机都是角形接法,需要
星三角启动
或自耦变压器启动,
星角启动
时,1接触器将一侧UVW接电源,另一侧的UVW用2接触器将其并接在一起。启动后该2接触器断开,3接触器将2接触器并接在一起的三个引线,呈星形接到1接触器的UVW上,使其在角形接法中运行。星角启动需要去掉电机接线端连片...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜