33问答网
所有问题
当前搜索:
有功功率怎么求
求一篇《建筑节能技术》有关的论文,要5000字!有的请发
[email protected]
...
答:
如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗,又如量大面广的照明容量,宜采用先进技术使其能耗降低。 因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。 建筑电气节能的途径 1.减少变压器的
有功功率
损耗 变压器的有功功率损耗如下式表示:△Pb=Po+Pkβ2其中: △Pb--变压器有功损耗(KW...
力调电费
怎么
计算
答:
具体电度不清楚,欠缺变损有功、无功电度。或冒味补上(可能与实际有出入):有功变损:880度,无功变损:4330度。有功电度合计:3240+880=4120(度)无功电度:780+4330=5110(度)月
平均功率
因数:COSφ=有功电度/根号(有功电度的平方+无功电度的平方)=4120/根号(4120×4120+5110×5110)≈0....
每平方电缆所带千瓦,千瓦和安培和每百米功耗的问题?
答:
还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种
功率
损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的
有功
分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积...
变压器容量
怎么
算?
答:
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将
有功
负荷kW值换算成视在
功率
kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷...
SG变压器被烧 已知
有功功率
是不是容量小了
答:
变压器容量在220V时是15kVA,按照
功率
因数0.95计算,长期运行的负荷应该在14.25kW以下。夜间典型负载为14.4KW,增加了1KW*2 投光灯,已经达到16.4kW,超载了不少。还有,通常夜晚电压偏高,可能达到230V以上,实际负荷可能达到16.4*230/220=17.15kW,严重超载,运行超过1小时就很可能会烧掉。
三项
有功
电表接线错误正向无示数,反向有示数,请问电费
怎么
计算?详见...
答:
1.你户属于双电源 。针对你的情况,个人认为是接线接反,未造成多计量或少计量。接线接反造成的是在多功能电子表上显示成反向
有功
(反向数据一般来说是针对发电厂计量的,你户不可能有自备电厂)。所以说电能表上的反向有功示数就是你的实际用的累加数。实际用电量=(本次抄表示数-上次抄表结算示数...
...其高压侧的额定电压为0.4KV.A 。求其高低压测的电流?当
功率
...
答:
0.4KV侧的电流为361A,
有功功率
240KW
租了一个工厂拍电影,变压器250,按工业走的电费,
功率
因数电费罚的很多...
答:
说明你的用电设备感性元件比较多,看你的电表应该很多设备都是轻载或者空载的情况。功率因数偏低有以下缺点,所以低了会罚款。1.当用户功率因数偏低时,需要从网上吸收无
功功率
,这样发电机组就要多发无功,而发无功也是需要能量的,它少发了
有功
,相当于降低了发电机的出力;2、无功负荷在网上传送,白白...
电容电感串联,
有功功率
消耗为零,那并联呢? 串联时,有功功率P=UIcos屮...
答:
我觉得你的有些概念不清楚。人在国外,图片看不了右键新建窗口打开
我们厂250KW的变压器,
功率
因数0.9以上.上月电费激增。怀疑供电人员做手...
答:
无功这一块儿,收取的是利率电费,根据当地电业部门的要求,
功率
在0.9以上,应该不再收取无功电费。单纯
有功
这一块儿,根据实际情况,你的想法应该可行。250KVA的变压器容量也不是很大,自己重新安装一块儿电度表也不复杂,成本也不高。一般的进线柜都有用于检测三相电流的互感器,重新装一块儿表就...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
72
73
74
75
76
涓嬩竴椤
71
其他人还搜