33问答网
所有问题
当前搜索:
未经监理验收浇筑混凝土
监理
例会会议纪要
答:
、
混凝土浇筑
现场必须有管理人员看守 5 、筏板混凝土工程必须上报专项施工方案,严格按照施工方案施工。6 、混凝土必须振捣到位,振捣不到位造成的质量问题将重罚。7 、防水材料必须报验甲方和
监理
单位
验收
合格后方可使用,施工方应 提供防水材料生产厂家和防水施工单位的资质,施工人员证件必须齐全。三、施工...
混凝土
管需要向
监理
报验什么资料
答:
室内环境应做检测并出具报告。9、
混凝土
试块:混凝土试块应每
浇筑
100m3 留置一组(不足 100m3 为一组),连续浇筑超 过 300m3 的可适当减少,每一浇筑部位应相应留置标养、同条件和拆模试块,标养是指将试 块放置在标准温度和湿度的条件下养护(室内温度恒定在 120℃±3℃)28 天送试,同条件 ...
后浇带的做法
答:
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋
混凝土
结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再
浇捣
该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的
浇筑
时间宜选择气温...
混凝土
强度不够,旁站
监理
员的责任?急
答:
1.旁站
监理
的范围应根据相关法规和合同商定来确定,依据工程实践,其范围至多包括:基础工程的桩基工程,承载力检测和基础土方回填(包括土石硝回填)。基础主体构造工程的
砼浇筑
进程,施工缝和后浇带处置与施工。墙砌体的撂底阶段。钢构造工程重要部位焊接和机械衔接装置。关键和重要荫蔽工程的荫蔽进程(包括...
如何达到工程质量的完美控制
答:
1,
监理
旁站,旁站监理只是建设监理工作中用以监督工程质量的一种手段,主要是为限制不正当的施工行为,工程质量事中控制,所采取的监理方法之一,它与监理工作的其它监督手段结合使用,是质量监理工作中相当重要和必不可少的一部分.旁站监理范围:基础阶段:桩基施工、土方回填、后浇带浇筑、其他结构
混凝土浇筑
、防水混凝土浇筑...
钢筋进场
验收
的内容
答:
(1)钢筋进场时,应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。(2)钢筋进场时,应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。(3)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验...
钢筋安装完毕后的检查
验收
内容有哪些
答:
搭设长度、弯钩等符合设计及施工规范的规定,品种、规 格需要代换时,征得设计单位同意,并办妥手续。4、所用钢筋具有出厂质量证明,对各钢厂的材料均进行抽样检查,并附有复试报告,
未经验收
不得使用,并且做好钢筋的待 检、已检待处理、合格和不合格的标识。5、注意满足
砼浇筑
时的保护层要求(可采用塑料...
混凝土浇筑
令 里的验收人填谁?
验收验收
项目里的钢筋、模板、预埋件、材...
答:
4、我看了你的“
混凝土浇筑
令”中
验收验收
项目里的钢筋、模板、预埋件、材料(以下材料进场的……要求比不上一张混凝土配合比通知单,因A表中有一份“工程材料/构配件/设备报审表”已报审过了)。5、哪么我要问了?《建设工程
监理
规范》A4报验申请表中附件中附什么东西?还不是钢筋、模板检验批和一...
钢筋隐蔽时间?在线等
答:
钢筋隐蔽时间:钢筋隐蔽时间,确切的说应该是钢筋隐蔽
验收
记录的时间,楼面钢筋是在模板安装之后才进行(或底模安装之后同时进行),所以钢筋隐蔽验收记录的时间为钢筋安装完成之后,
混凝土浇筑
之前的某个时间点。是自检合格后可以通知
监理
工程师或者业主验收的时间。而墙板和柱子钢筋就要在最后一面模板安装之前...
施工现场,多少方
混凝土浇筑
,
监理
不用做旁站记录?
答:
1、时间、地点、
砼浇捣
的部位。2、现场施工准备情况、备用震动棒、应急照明等 3、检查砼的配合比单、砂石水泥等原材料的合格证、质量保证书、复试报告。4、试块的留置、塌落度有检查 5、复核砼表面标高是否到位。通过接线检查的。6、
监理
发现的问题:在后浇带的地方,砼震捣是不是到位了、止水带位置对...