33问答网
所有问题
当前搜索:
机床380v控制变压器接线图
在线等:德力西bk100
控制变压器
接
380v
怎么得到220v
答:
控制变压器
输入0~1端是220V,0~2端是380V,用测电笔测1端当然不是220V,因为该端是
380V的
接近中点位电压,即0~1端220V、1~2端160V,对地电压:220/1.732=127V,用电压表测量0~1端是220V的。
JBK5630
机床控制变压器
的输入端标识:“0”,“+5%”,“
380
”,”,“-5...
答:
这应该是一个单相
380V的变压器
,不过是有三个调压档位以适应电压波动不频繁时调整电压,给个参考值 :当电压为380V时就接0和380,当电压高于390V左右时接0和+5%,当电压低二370V左右时接-5%和0,关键是要保证输出电压满足
机床
电路的要求
380
∨交流
变压器
内部
接线图
?
答:
380V
变220V后,哪一根都不是零线。1、如果是自偶
变压器
,由于输出与输入电压相连通,因为输入两根均为火线,所以不可能有零线电压出现,通常也不会用这种变压器来转换。2、如果是初次级隔离的双绕组变压器,次级220V对地是悬空的,也不存在零线电位。但是可以通过将输出端其中的一个头与地相连接,那么这...
用DC24V电源去控制启动AC
380V
电动机持续转动,请画出电气
控制接线图
用DC...
答:
如果想改
控制
电源为DC24V,可以 1、把控制电源进口(输入端)断开,增加一个降压整流器件,以适配直流24V;2、将控制部分的KM1、FU4、指示灯换为适应DC24V电压、电流的元件。原理图见下:注:红圈内的元件是需要增加和改动的元件。B-
380V
/24
V变压器
Z-整流桥 KM1-线圈电压DC24V,主触点电流同未改造...
控制变压 器
输入端为380V和0V与输入端为
380V的变压器
有什么不同?_百度...
答:
控制变压器
是指专为
机床控制
供电的变压器,
380V变压器
带0V输入的应该是380V和220V两用的,输入端子应该是三个,380V-0-380V(或220V、380V单独标注),前两个是220V输入,1和3连接是380V,输入端是
380V的
只能用380V。
行灯
变压器
的
接线图
及接线方式
答:
初级线圈接220V或
380v
,有的
变压器
有220V和
380V
两个电压
接线
!有的没有,根据你的情况!!36V次级线圈接行灯就可以了。次级线圈用的漆包线都粗‘初级的较细!用万用表可以量出来,初级线圈的电阻要比次级线圈的电阻大!一般变压器上面都有标示!
请问
机床控制变压器
输入电压
380V
,所输出电压是24V和110V是交流还是直...
答:
机床控制变压器
输入电压
380V
,输出电压是24V和110V是交流电,其中24V(安全电压)是机床灯用电,110V是控制器件的电源用电。是不是直流就看变压器出来后有没有整流电路了,如果有整流电路就是直流,如果没有整流电路就是交流,本人见到的都是交流,除非有特殊要求(直流用电器)才会有直流。 变压器输出...
数控
机床
用
380
转220的
变压器
怎么接头的
答:
380V
接电源进线开关处,220V接台湾
机床
,如有错相,任意调换两相即可
机床控制变压器
线路同时输入220v和
380v
电压怎么接输入线
答:
应该不能在同一变压器上同时接入两种不同电压的电源,
机床变压器
设有几种输入电压是为了方便工厂现有电压的匹配性,只要在现有的电源电压相对应的
变压器接线
柱上接入一种输入电源即可。
机床
的三根电源输入线(都是
380V的
),但有两根线是通的(用万用表量的...
答:
机床控制
箱内装置着隔离
变压器
(机床灯或控制电源),其初级绕组与
380V
两相并接的,万用表测量时因绕组线阻较小(约几十欧)容易忽略,应属正常的。