答:
能不检的尽量不要送,不是我黑 实在是复杂+麻烦+钞票%D%A如果一定要
送检
的话可以
参照
《建筑装饰装修工程质量验收
规范
》(GB50210-2001)里面有列出需要复检的
材料
及内容说明。关于水电这方面的我就不是很清楚了,不好意思。%D%A其他的材料可以与建设单位及监理单位协商一下。
建筑工程施工中水泥
送检
的代表量是多少?
答:
规范
上是对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级水泥,以一次进厂的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不得超过200T。随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经搅拌均匀后,从中称取不少于12KG水泥作为检验试样。
材料送检
的数量和批量 水泥:1、履行规范:GB175-2007 2、查验批次:水泥出厂...
混凝土
送检规范
要求
答:
一、前期准备联系好劳务分包单位的资料员、监理公司的资料员、检测中心的实验室人员,制定好见证取样、
送检
的时间,以及最迟的检测参考数据(需有检测中心盖章)时间和最迟正式数据时间。二、商砼站见证取样协同监理、劳务分包单位人 员到商砼站
材料
堆积现场取样,并拍取照片作为见证,最后让商砼站出示了配合比...
国家对
材料
见证取样有
什么
规定?见证的范围包括哪些?
答:
(一)见证取样规定:根据建设部建建(2000)211号《关于印发〈房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和
送检
制度的规定〉的通知》第三条规定:本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和
材料
在现场取样,并送至...
钢筋
送检规范
答:
钢筋
送检规范
1、钢筋送检长度要求:新规范规定,550mm三根、450mm两根。2、钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBI499—1998、《钢筋混凝土同热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。3、钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为一批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋...
水泥原
材料送检
标准?
答:
看你是用于
什么
工程了,高铁,水工道路,具体部位还要求不同,比如预制箱梁。看你
送检
的单位,比如一般质检站,监理站,还是铁道部质检中心,请质询,查询相关
规范
。
请问,建筑
材料送检
,有
什么规范
可以查看么?
答:
您索取到了这小册子或其它资料,一定得细细的读,研究,并与监理工程师沟通一下。对了。甲方委托了质检站后,此质检站还有一次上门的对接,这个时候,也是咨询,请教的好时候。不要错过了。没有这么一本
规范
来规定这方面的东西的,
送检
的有关条款都在不同的规范中,有些还不好操作。要与当地的质检站...
脚手架钢管
送检
批次和数量是多少?出自
哪个
规定?
答:
钢管、扣件检验检测取样规则如下:钢管取样,每批随即抽取8根钢管,并截成100㎜长度
送检
。扣件取样,直角扣件每批随机抽取16个,旋转扣件每批随机抽取10个,对接扣件每批随机抽取10个。房屋建筑工程按照建筑面积计算,每5000㎡抽取一个批次(不足5000㎡按一个批次计算);市政基础设施工程按照工程造价每500...
混凝土试块,标养和同条件,分别能提前几天
送检
,有没有
规范
说明?
答:
立方试块一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期。同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。同条件试块留置数量依照《
规范
》的规定:同一强度等级的同条件养护试块,...
钢筋
送检
要检测钢筋的哪些方面
答:
根据GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》强制性条文规定:
送检
的
材料
应符合: A.1水泥取样规则 A.1.1取样执行标准:GB 175-2007 GB12573-90 GB50204-2002 A.1.2取样工具:手工取样器 A.1.3取样单位:水泥抽样检验应按批进行: a) 混凝土结构中水泥检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号...