33问答网
所有问题
当前搜索:
松下伺服驱动器报警21
松下伺服报警
代码
21
是什么意思?
答:
21
、22都是编码器故障。检查电机到
驱动器
之间编码器的联接线是不是有问题,如航空插头有没有松,有没有脱焊,线没问题的话,问题就是出在电机,也有可能是驱动器,建议用替换法来判断。21故障代码是编码器与驱动器之间的通讯中断,并激活了通讯中断检测功能。可以按照接线图,正确连接编码器线路。纠正...
松下伺服报警21
是什么情况,
答:
21
22都是编码器故障,检查电机到
驱动器
之间编码器的联接线是不是有问题,如航空插头有没有松,有没有脱焊,线没问题的话,百分七十出在电机,也有可能是驱动器,建议用替换法来判断
求助
松下伺服
电机
驱动器报警
err
21
问题
答:
21
号
报警
:编码器通讯出错。编码器与
驱动器
之间的通讯中断,并激活了通讯中断检测功能。按照接线图,正确连接编码器线路。纠正错误接线。
松下伺服报警21
是什么情况,
答:
21
22都是编码器故障,检查电机到
驱动器
之间编码器的联接线是不是有问题,如航空插头有没有松,有没有脱焊,线没问题的话,百分七十出在电机,也有可能是驱动器,建议用替换法来判断
松下伺服
电机
驱动器
出现13 .和
21
号
报警
怎么解决?
答:
1)主电源电压太低。发生瞬时失电。2)发生瞬时断电。3)电源容量太小。 电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。4)缺相:应该输入 3 相交流电的
驱动器
实际 输入的是单相电。5)驱动器(内部电路)有缺陷。解决方法:测量 L1、L2、L3 端子之间的相电压。1)提高电源电压。 换用新的电源。排除电磁...
松下
a5
伺服报警
显示err210什么意思?
答:
1、“err210”是
松下伺服驱动器
故障的一种错误代码。Err指的是错误,含有关于运行时错误的信息。接受生成运行时错误的Raise方法和清除运行时错误的Clear方法。
21
是
报警
错误代码,0是辅助码。2、保护功能:编码器通讯断线异常保护。3、故障原因:编码器和驱动器的通信,在达到一定次数后中断,激活断线检测...
求助
松下伺服
电机
驱动器报警
err
21
21.0问题
答:
编码器通讯中断 检查电机编码器线和
驱动器
直接的连接,更换新编码器线再试 若还是不行 驱动器或者电机可能故障
松下
a5
伺服报警
显示“err210”是什么意思?
答:
1、“err210”是
松下伺服驱动器
故障的一种错误代码。