33问答网
所有问题
当前搜索:
松下驱动器报警代码131
松下
伺服电机
报警
答:
松下
伺服电机
报警
原因:第一,电机上电,机械振荡(加/减速时)引发此类故障的常见原因有:①脉冲编码器出现故障。此时应检查伺服系统是否稳定,电路板维修检测电流是否稳定,同时,速度检测单元反馈线端子上的电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器;②脉冲编码器十字联轴节可能...
松下
变频空调cs-E
131
9KW显示H99该怎么处理
答:
H99的含义为室内机热交换器冻结保护,造成的原因如下:1)在起动冷气除湿时,因室内机热交换器温度过低,冻结而保护。2)由于制冷剂不足、配管管道出现瘪弯等也会显示故障
代码
H99,请按上述原因进行查找。
松下
伺服
驱动器
一上电即
报警代码
14怎样处理?电压正常
答:
松下
伺服
驱动器报警代码
14通常表示“过流保护报警”,即电机输出电流超过设定值,引起驱动器保护动作。您可以尝试以下方法处理:1. 检查电机和驱动器的参数设置,确认是否符合要求。2. 检查电机和驱动器之间的连接线路是否松动或损坏。3. 检查电机是否有卡死或其他异常情况,如电机轴承是否磨损、电机传动部分...
松下驱动器
怎样手动查找故障
代码
答:
精修
松下驱动器报警
故障
代码
松下伺服电机故障修理 怎样操控伺服电机速度快慢伺服电机是一个典型闭环反统,减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的份额电位器作方位检测,该电位器把转角坐标转换为一份额电压反馈给操控线路板。操控线路板将其与输入的操控脉冲,发生纠正脉冲,并驱动电机正向或...
伺服
驱动器报警
故障
代码
大全
答:
一、故障
代码
:E-03、E-04故障重要性:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后DC电压为403V)。E-04电压过低(交流电压低于185V,整流后DC电压为263V)。原因:过高或过低的电压输入或不正确的总线校准。解决方法:检查DP-06看显示值是否在263-403范围内,否则一般用1M欧姆修复
驱动
板上的总线采样电阻。2...
松下
伺服
驱动器
运行一会18.1
报警
停机关闭电源30分钟以上又可以用了_百...
答:
此故障为
松下
伺服
驱动器
A5系列产品常见
报警
故障,驱动器内再生晶体管,内置刹车电阻等损坏造成.驱动器再生能量超过了再生放电电阻容量就容易导致此故障出现.一般建议客户外接相匹配的再生电阻使用.避免此故障出现.
松下
a5伺服
报警
显示“err210”是什么意思?
答:
1、“err210”是
松下
伺服
驱动器
故障的一种错误
代码
。Err指的是错误,含有关于运行时错误的信息。接受生成运行时错误的Raise方法和清除运行时错误的Clear方法。21是
报警
错误代码,0是辅助码。2、保护功能:编码器通讯断线异常保护。3、故障原因:编码器和驱动器的通信,在达到一定次数后中断,激活断线检测...
我用的
松下
伺服电机
驱动器
出现了12.0
报警
,有木有大神帮忙看看怎么回事啊...
答:
120
报警
一般是P-N间电压过高导致的,检查外部电源供电是不是有问题,750W以上的检查是不是内置再生电阻断线或者没接,如果发生在垂直轴上,可能是再生能量过高导致的,加一个外置的再生电阻,并将0.16号参数做更改。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有...
松下驱动器
MCDHT3520L
报警代码
53
答:
出现这样的
代码
是因为外部反馈装置3号
报警
。外部装置反馈出来的数据校验码的第3位数据变成了1。具体操作步骤如下:1、检查外部反馈装置的具体规格说明。2、在排除此问题后,清楚外部反馈装置的数据。3、然后关断控制电源再重启。
一按启动电机动行,
松下
伺服
报警
14是什么原因,怎么解决?
答:
过电流和接地错误
报警代码
14 故障原因:流入逆变器的电缆超过了规定值。保护功能:1)
驱动器
(内部电路、IGBT 或其他部件)有缺陷。2)电机电缆(U、V、W)短路了。3)电机电缆(U、V、W)接地了。4)电机烧坏了。5)电机电缆接触不良。6)频繁的伺服ON/OFF(SRV-ON)动作导致动态制动器的继电器...