33问答网
所有问题
当前搜索:
柱上真空开关合闸视频
高压
真空
断路器
合闸
后又自动跳闸,中央信号屏显示,跳闸回路断线,请问...
答:
应该是控制回路断线吧,就是说你的控制回路断开了,如果你的
真空
断路器是用弹簧操作机构来进行合分闸的,那么应该是你的弹簧机构在分闸后没有储能导致的,常用的控制线路中,经常把弹簧机构中的行程
开关
常开接点串在
合闸
回路中,此接点断开后,就会在中央信号屏上显示控制回路断线,只须将弹簧机构储能到位,此...
6KV
真空开关
和FC开关的合、跳分别如何实现
答:
触发弹簧释能的机构由跳、
合闸
线圈的铁芯来完成。F-C开关没有储能机构,由跳、合闸线圈直接控制接触器的合、断来实现。6KV
真空开关
合、跳均采用弹簧储能在瞬间的能量释放,储能弹簧是通过储能电机来储能的,用的是交流电机,分闸弹簧是合闸时自动通过机械传递储能的。FC开关是通过接触器合闸的,即是通过...
户内高压
真空
断路器 下还装有负荷
开关 合闸
时应先合哪个
答:
你家太有钱了,买一送一.没有这样用的.如果真是这样的话这两个
开关
是没有先后的.可能你说的是上端是断路器,下端是隔离开关,这样必须先合隔离开关,后合断路器.分的时候先分断路器,后分隔离开关.一般这两者之间是有连锁的.
zw20a一12型户外高压交流
真空
断路器怎么安装
答:
10分界断路器配有复合控制器,其主要作用为了防止
开关合闸
时所引起的涌流,并消除过流线圈的抖动,实行定时限值分闸,避免线路因瞬时过流产生误动作,另外,其速断功能能够快速准确地判别线路的短路故障, 从而提高线路输电的安全可靠性。使用时,请仔细阅读复合控制器使用说明书 11.操作人员应初步了解机构...
10kv手车
真空
断路器怎样操作
答:
送电(假定断路器在试验位置):确认断路器处于分闸状态--确认接地开关处于分闸状态(如果有)--插入二次插座(如果没插)--摇进断路器至工作位置。以后则是你已经确认好的负荷侧情况等,确认可以合闸了,就合合闸按钮或合转换
开关合闸
。断电:确认断电--分闸按钮或转换开关分闸(热备用到此为止)--...
ZN63A vs1高压
真空
断路器一插航空头为什么自动
合闸
答:
正常情况来说,
开关
不会自动
合闸
,一般是高压柜线路问题造成的,或者是合闸按钮,或者并柜线有问题。确认开关问最方便的方法是,换一台开关,插到这台柜子试试,如果开关正常,说明之前那台有问题,否则反之。如果确定是开关问题,那很麻烦了,开关里面线路简单,基本上没有直接造成自动合闸的可能,就一...
10KⅤ
真空开关
重要
合闸
是什么意思?
答:
10KV
真空开关
重要
合闸
没有这样的说法,只有重
合闸
功能,它的功能为:可以按照事先整定的次数进行多次重合闸功能,同时还具有后加速功能。
高压
真空开关
/断路器,在
合闸
的瞬间如果断路器有弹跳那么弹跳的这段时间...
答:
不算,所谓状态即为稳定情况。
配电房的
真空开关
可不可以带负荷合上?
答:
配电房的
真空
断路器可以带负荷
合闸
。真空断路器具备此功能。断路器根据灭弧介质的不同可分为空气断路器、真空断路器、SF6断路器等。额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受...
我想知道
真空
断路器分
合闸
的工作过程
答:
现在的
真空
断路器大部分是弹簧操作机构,也有永磁操作机构。弹簧操作机构得储能使通过一个带棘轮的齿轮传动来拉开弹簧,使弹簧蓄能并通过
合闸
触发释能,通过传动部分是真空灭弧室上下触头分开实现分闸。分闸则是通过在合闸时压缩得分闸簧,通过释能实现的。合分闸室通过转动半轴来实现动作迅速释能。电气合...