答:
加密范围
是按照
规范
规定来的,没有具体的计算公式。1、柱箍
筋加密
范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的
加密区范围
是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。...
抗震
柱
箍
筋加密区
的
范围
是什么
答:
根据不同的抗震等级,梁柱的
加密区范围
有明确的数值。梁 一级 2倍梁高和500的较大值 二、三、四级为1.5倍梁高和500的较大值 抗震设计时,
柱
箍
筋加密区
的范围应符合下列要求:1 底层柱的上端和其他各层柱的两端,应取矩形截面柱之长边尺寸(或圆形截面柱之直径)、柱净高之1/6和500mm三者...
梁箍筋的加密区长度是多少,
柱的箍筋加密区
长度是多少?
答:
四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。
柱子
加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍
筋加密区
外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度
范围
内加密。
柱子筋
箍
筋加密区范围
答:
但最底层(一层)
柱子
的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍
筋加密区
外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度
范围
内加密。箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行...
柱钢筋的加密区
是什么意思啊?
答:
一,首层柱箍
筋加密区
有三个(这里所说的首层是指基础上的第一层):1. 下部箍筋加密区长度取1/3
柱子
净高,如净高3米,加密区就是1/3即1米;2. 上部箍筋加密区长度取500mm,柱长边尺寸,1/6净高三者中的最大值;3. 梁柱交接处柱子箍筋加密。4.如果该柱纵向钢筋采用绑扎搭接,那么搭接
范围
...
柱
箍的
加密范围
是多少
答:
框架柱箍
筋加密区
的
范围
是依据底层柱的上端和其他各层柱的两侧,取矩形截面柱的长边尺寸或者圆形截面柱的直径,柱净高的六分之一和500mm,这三者里的最大值作为箍筋加密区的范围。底层柱上下各500mm的范围内为箍筋加密区。底层
柱柱
根以上三分之一柱净高的范围。剪跨比不大于2的柱的全高的范围为加...
框架结构底层
柱
箍
筋加密区范围
?
答:
2.底层柱刚性地面上、下各500mm的
范围
;3.底层
柱柱
根以上1/3柱净高的范围;4.剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围;5.一、二级框架角柱的全高范围;6.需要提高变形能力的柱的全高范围。框架结构是指由梁和柱以
钢筋
相连接而成,构成承重体系的结构,即...
梁
柱
箍
筋加密区范围
是怎样的?
答:
加密区长度底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的
加密区范围
是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者...
梁、
柱加密区
的长度是多少?
答:
1、
柱
箍
筋加密
范围是:底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的
加密区范围
是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为
加密范围
。2、梁箍筋加密范围:加密范围从柱边开始,一级抗震...