33问答网
所有问题
当前搜索:
柱绑扎搭接部位箍筋加密
剪力墙暗柱内钢筋钢筋搭救接,
箍筋
是否需要
加密
?
答:
四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。
柱子加密
区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端
箍筋加密区
外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。
框架
柱
电渣压力焊的接头位置,
箍筋
怎么
加密
~有什么规范吗
答:
03G101-1中,关于
柱箍筋
的
加密区
的规定如下:首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的
箍筋加密
区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用
绑扎搭接
,那么搭接范围内同时需要加密。绑扎搭接、机械连接或焊接。而“搭接”两字只用于绑扎搭接;机械称连接,焊接...
剪力墙暗柱内钢筋钢筋搭救接,
箍筋
是否需要
加密
?
答:
H/6);梁节点范围内加密;如果该柱采用
绑扎搭接
,那么搭接范围内也需要加密。5、首层以上框架
柱箍筋加密
区分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max(500,柱长边尺寸,H/6);梁节点范围内加密;绑扎搭接范围内加密。6、将所要的
加密区
长度相加就是加密区长度,非加密区=全长-加密区长度。
柱子箍筋加密区
高度是怎么确定的
答:
以后的
加密区
范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。若抗震等级为一级,则≥2hb(梁截面高度)且≥500,抗震等级为二-四级,则≥1.5hb(梁截面高度)且≥500,所有的
柱子
和梁在
绑扎搭接区箍筋
都要加密,且不小于100间距。
构造
柱绑扎
100%
搭接
,
箍筋
怎样
加密
答:
构造
柱绑扎
100%
搭接
,
箍筋
可以不
加密
,如果是楼梯间的构造柱,建议通长采用间距100-150mm;
...有
绑扎搭接
,这种情况下搭接部分是否需要
箍筋加密
?
答:
剪力墙中暗柱或翼
柱
的
箍筋
是按基本抗震构造措施规定的体积配箍率要求配置的,规范规定的间距就是很密的,其纵向分布筋有
搭接
情况时,箍筋没必要再行
加密
。必须说明,暗柱不是框架柱,不应套用框架柱的规定。
柱子
钢筋既有
绑扎搭接
又有焊接
箍筋
是否可以不
加密
答:
1、
柱子
钢筋的连接方式(
绑扎
、焊接、螺纹连接等)与箍筋是否需要加密没有关系;2、
柱箍筋加密
的作用在于加固柱上、下锚固段的受力特性和刚性,对于建筑的四大角及其他受力较大的柱子,需要全高加密。
柱
钢筋的
搭接
的区域在哪个
部位
?
答:
柱钢筋的
搭接部位
:1.柱连接部位,一般在楼层柱基础净高3分之一处以上,基础梁下铁在轴跨中部3分之一处连接,上铁在轴跨4分之一处连接。2.在楼层
处柱
的连接部位,在柱净高6分之一处、大于等于500、大于等于柱截面处。3.楼层梁和基础梁连接,相反只不过是,基础梁是轴跨,楼层梁是净跨。
梁箍筋的加密区长度是多少,
柱
的
箍筋加密区
长度是多少?
答:
柱子加密
区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端
箍筋加密区
外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶...
建筑工程,地圈梁
绑扎搭接
位置,
箍筋
是否
加密
答:
所有梁
柱
纵筋
搭接部位处箍筋
都应增加,见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.4.6条的1、2、3、4款规定。