柱钢筋搭接
长度是多少,如何计算
答:
柱子钢筋
绑扎搭接长度计算要根据抗震等级、混凝土强度等级、根据级别。
柱子的搭接
要在非加密区范围内,及避开加密区楼板面以上(500mm;1/6净高;柱的最长边)Max,搭接长度为LL。框架
柱钢筋
一般不采用绑扎搭接,因为钢筋的直径大于16mm,超过16mm设计
要求
采用机械连接(或者焊接)。
框架
柱
电渣压力焊,预留
钢筋
从底板上多少,焊接接头必须错开吗!错开的...
答:
你好,框架
柱
的接头都应位于加密区(除底层是Ho/3)以外,焊接接头错开的距离是35d和500的较大值正确
钢筋
电渣压力焊的焊接工艺施工过程包括:引弧、电弧、电渣、压顶,共4个步骤。1、引弧:通电后迅速将钢筋提起,使两端之间的距离为2-4mm引弧,当钢筋端头夹杂不导电物质或端头过于平滑造成引弧...
框架
柱
植筋的控制
要求
?
答:
二级及二级以上的钢筋,当直径大于等于25mm的都必须采用套筒链接;直径在8-22mm的可以采用焊接,小于8mm的可以采用绑扎
搭接
。首先将配置好的结构胶注入孔内(宜孔深的1/3或计算孔内的用胶量,应扣除钢筋体积),并将结构胶涂于钢筋锚固端(宜2-3㎜),然后缓慢将钢筋插入孔内,同时
要求钢筋
旋转,使结构胶...
...上部
钢筋搭接
,下部钢筋搭接分别在哪个
位置
?,
答:
分析如下:1、如果框架梁:上部
钢筋搭接
在跨中1/3范围内,下部钢筋搭接位于支座1/3范围内,(含支座)。2、如果是基础梁:上部钢筋连接在支座1/4范围内(包括支座),下部钢筋连接位于跨中1/3范围内。
绑扎
钢筋搭接
长度
规范要求
答:
钢筋绑扎搭接长度
规范要求
:注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的
钢筋搭接
长度,以较细钢筋的直径计算;注2...
钢筋搭接
长度
规范
表
答:
如果按照03G101-1的计算方法,那么钢筋的搭接长度应该等于1.4×抗震锚固长度。其中的1.4也是指
钢筋搭接
长度正常的系数。钢筋搭接注意事项 1、需要注意钢筋绑扎搭接长度
规范要求
不得小余300mm。2、最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。3、剪力墙竖向钢筋绑扎
搭接位置
在本层的...
钢筋
与箍筋绑扎问题??
答:
1.
柱钢筋
绑扎必须满扎,梁钢筋绑扎必须满扎,双向板筋满扎 1.柱、剪力墙钢筋Ф16以上采用电渣压力焊,其余采用绑扎接头,接头处
钢筋位置
按
规范
规定错开,绑扎接头每根钢筋在
搭接
长度内用20#铅丝绑扎不少于三道;并用箍筋在搭接区域内加密,搭接长度必须符合规范规定。柱钢筋绑扎必须满扎。2.梁钢筋绑扎要...
柱子钢筋搭接
长度是怎样规定的
答:
混凝土结构设计
规范
8.4.2条规定,
钢筋搭接
长度,结构设计规范规定,
柱子
小偏心受拉,轴心受拉不能搭架。大小偏心受压,大偏拉柱,或者轴心受压,钢筋直径受拉大于25不能搭接,受压大于28不能搭接(并筋按√nd等效直径)。结构设计是不会给你细致到哪一根柱大小偏拉的。施工中,按施工规范16以上钢筋机械...
钢筋
绑扎
搭接
长度
规范要求
答:
钢筋绑扎搭接长度
规范要求
:注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的
钢筋搭接
长度,以较细钢筋的直径计算;注2...
柱子钢筋搭接规范
三级抗震
答:
没有“
柱子钢筋搭接
规范”这样的规范,只有GB50010-2010《混凝土结构设计规范》里有关于受拉钢筋的绑扎搭接的规定,或11G101-1图集里有符合
规范要求
的搭接长度计算式。柱子里的纵向钢筋是受拉钢筋,因为只允许接头面积百分率50%,所以搭接长度为其锚固长度的1.4倍。而锚固长度LaE,见11G101-1图集53页表格...