33问答网
所有问题
当前搜索:
柱钢筋收头规范
柱子钢筋收头
处锚固怎么算
答:
结构
柱筋
的锚固长度为La;轴心受压时:直线(垂直段)不小于12d(轴心受压)+100mm,偏心受压时:直线(垂直段)不小于15d(轴心受压)+100mm。
钢筋
的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力...
...处理?可以将下部
钢筋收头
,上部钢筋直接锚入下部
柱
中吗?
答:
楼主说的将下部
钢筋收头
,上部钢筋直接锚入下部柱中不可行。03G101-1中36页有说明,上
柱钢筋
比下柱大时,纵筋锚入梁底面以下LlE (锚固长度)
柱子钢筋
小变大锚固要多少?
答:
柱钢筋
小变大,按
规范要求
需要提前一层楼绑扎时采用变径接头变为上一层对应钢筋直径,如果是
收头
从新插筋,下插锚固长度为1.2Lae,见下图规范,明白了请采纳!
柱子
到屋面顶该直锚还是弯锚,什么情况下直锚什么情况弯锚
答:
弯锚 指
钢筋
经过弯折处理的锚。就是把钢筋端头打弯,一般做成直角钩。弯锚是钢筋工程专业术语,出自G101-系列图集。图集规定:钢筋排布,当锚固长度不能满足构造
要求
时,就得弯锚,弯锚就是把钢筋端头打弯,一般做成直角钩,钩长为直径的15倍。弯锚,对于钢筋施工人员来说,是一个常用且应知的概念...
关于人防工程
柱子钢筋
顶部锚固问题
答:
建筑结构的标准图集里,
柱子钢筋
到顶部是向柱内弯的,见11G101-1。个人意见,柱子钢筋到顶部是个‘
收头
’,而不是锚固,即使是锚固的话,内外弯也是一样。
柱头
钢筋
怎么收口结束
答:
什么叫‘收口’?边柱角
柱
顶
钢筋
的
收头
,见11G101-1第59页,中柱顶见下图片
柱子钢筋
构造
要求
与施工要点与梁钢筋构造要求有什么不同? 框架梁钢筋...
答:
“该段为≥1/6净层高、≥500mm、≥
柱
边长取最大值”锚固:KJL:上部纵筋锚固伸到支座(柱)内,一般为≥0.4Lae+15倍d弯锚,如果能直锚就直锚Lae。下部
筋
伸到支座内≥0.4Lae+15d弯锚或直锚Lae KZ:下部锚入基础底部+15d的弯钩(具体看是什么基础)中间的柱:上部做12d的弯钩
收头
。角柱:...
上
柱钢筋
直径比下柱钢筋大,下柱钢筋全
收头
,上柱钢筋倒插入柱的锚固应该...
答:
上
柱钢筋
比下柱钢筋直径大,搭接部位柱下段500以下,同时搭接小于等于50%。不能将下柱钢筋和上柱钢筋都锚固在梁柱交接处。101图集有具体搭接
要求
。
柱钢筋收头
,钢筋工弄成这样,怎么处理
答:
柱头纵筋不能现场热弯。钢筋加热后性能发生了变化,塑性延伸率会改变,受力也随之发生变化,脆性加大,且热弯过程钢筋截面严重变形,都成90度直角型,对受力产生严重影响。
钢筋要求
制作时是冷弯的,且直径不同,弯折半经是不一样的。鉴于你以上提供的图片情况,监理也大部分不懂,建议采用附加锚固筋处理...
18的
钢筋
封顶柱是85公分截面梁时
柱子
可以直锚还是要弯锚
答:
顶层时,
柱子
纵筋
收头
,有两种情况,一种是中柱,另一种是边柱、角柱;顶层中柱纵筋收头很简单,就只须到顶弯折12d ; 边柱、角柱纵筋到顶,就比较复杂,因为框架顶角点梁的负弯矩与柱顶的负弯矩一样大,而柱子顶截面高都比梁截面高小,计算时柱子顶截面需要配置的受拉
钢筋
应比较多,为了满足不同的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
屋面层柱钢筋收头弯锚是多少
柱钢筋锚固不够的处理方案
柱钢筋收口规范
对柱子钢筋被截断处罚
柱钢筋搭接位置规范要求
框架柱钢筋收头
柱插筋的直锚长度规范
屋面柱子收头规范
柱钢筋接头规范要求