33问答网
所有问题
当前搜索:
柴油发电机房消防要求
柴油发电机组消防
验收时规范?
答:
1、可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃。2、
柴油发电机房
应根据
防火
等级选择耐火2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。3、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外),储油间应采用防火墙...
柴油发电机组
室有哪些
消防
规范
答:
请问有哪些
消防
规定规范?(1)
机房
外设有消防栓、消防带、消防水枪。(2)机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。(2)设有醒目严禁烟火全安图标、和禁止烟火文字。(3)机房内设有干燥沙池。(4)与油库要有隔离措施。(亚南答 亚南集团:
柴油发电机组
、燃料电池研发生产)...
锅炉房、
柴油发电机房
内设置储油间时,应采用耐火极限不低于( )
的防火
...
答:
如民用建筑内的剧院、电影院、礼堂与其他区域分隔,应采用耐火极限不低于2.00h
的防火
隔墙;附设在建筑内部的
消防
控制室、灭火设备室、消防水泵房和同风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙;锅炉房、
柴油发电机房
内设置储油间时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与储...
锅炉房、
柴油发电机房
内设置储油间时,应采用耐火极限不低于( )
的防火
...
答:
如民用建筑内的剧院、电影院、礼堂与其他区域分隔,应采用耐火极限不低于2.00h
的防火
隔墙;附设在建筑内部的
消防
控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙;锅炉房、
柴油发电机房
内设置储油间时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与储...
柴油发电机组机房
灭火
消防
如何设置
答:
柴油发电机房
的设计和设施配备是非常关键的。柴油发电机组机房的建设也是保证运行安全的重要方面,做好
消防
措施必不可少。中动电力整理了一些注意事项,希望大家在进行机房设计时能够留心到。任何地方的日用油箱,都是由重力或电动泵供油。来自远距离大油箱的电动泵,应装上自动切断突发火灾的阀门。灭火器...
柴油发电机房
内设置储油间吗?不应大于几立方米?
答:
不应大于1立方米。
柴油发电机房
内可以设置储油间,不是应设储油间。根据《建筑设计
防火
规范》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
柴油发电机房
内应设置储油间,其总储存量不应大于多少的需要量
答:
不应大于1立方米。
柴油发电机房
内可以设置储油间,不是应设储油间。根据《建筑设计
防火
规范》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
柴油发电机房
内可以设置储油间吗?
答:
柴油发电机房
内可以设置储油间,不应大于1立方米。根据《建筑设计
防火
规范》道GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
柴油发电机房
应设置什么形式灭火系统
答:
C 答案解析:水喷雾灭火系统的设计参数:用于灭火、控火的目的时,水雾喷头的灭火工作压力不应小于0. 35MPa;用于防护、冷却目的时,不应小于0.2MPa。因为该高层办公楼的
柴油发电机房
设置了水喷雾灭火系统。则该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小于0.35MPa。
柴油发电机房
的储油间的电气设施要用防爆型吗?
答:
根据《建筑设计
防火
规范》GB50016柴油储存场所为丙类火灾危险,储罐一般都设有通向室外放空管,且柴油不是易燃易爆品,不足以形成易燃易爆场所,因此可采用非防爆型电气设施。柴油发电机原理柴油发电机的基本结构是由柴油机和发电机组成,柴油机作动力带动发电机发电。