架立筋
通长筋
与 贯
通筋
的定义
答:
通长钢筋可以是相同或不同直径采用
搭接
、机械连接或者焊接的钢筋。因为
通长筋
是
框架梁
的
要求
,非框架梁上部在支座负筋以外就可以用架立钢筋,同样框架梁的通长钢筋有量的要求,在这个量以外也可以用架立钢筋(比如四肢箍时,上部可以用两根通长筋+两根架立筋)。通长筋是受力钢筋,搭接长度应符合
规范
...
梁
上部
通长筋
与支座负筋直径不一样,通长筋是在跨1/3处与支座
筋搭接
,长...
答:
框架梁
的上部
通长筋
通常在两角上,它也应代替两角上的负筋,若有接头,应安排在跨中三分段内。上排中间的负筋在跨1/3处可断,如有多肢箍的架立筋时,架立筋可与此负筋接头,搭接时按架立
筋搭接
长度,用较小直径计算。有一种情况,两角上的负筋直径必须较粗而采用了12mm的通长筋时,就在跨1/...
钢
筋搭接
长度
答:
钢
筋搭接
长度是指两根钢筋通过搭接接头传力所需的长度。一般双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋绑扎搭接长度不应小于35d。搭接长度是按钢筋大小计算。一般45~55倍直径,根据设计的抗震等级不同而不同。基础地
梁
钢筋一般上部
通长筋
在距支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/...
框架
粱上部
通长筋
应该在什么位置
搭接
答:
框架梁
上部
通长筋
在跨中1/3处连接。
梁
上部钢筋由不同大小进行
搭接
,搭接长度是多少
答:
不同钢
筋搭接
后只能发挥直径小的钢筋的强度作用,所以在此搭接长度按照直径小的钢筋计取。
梁
上部
通长筋
或架立筋配置,该项为必须注值。所注规格与根数应根据结构受力
要求
及箍筋肢数等构造要求而定。当同排纵筋中既有既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相联。注写时需将角...
架立
筋搭接
长度是?
答:
现行《混凝土结构设计
规范
》GB50010-20109.2.6规定:
梁
内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不应小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。如果平法标注中标注2根14的架立筋,表示每一跨都配置2根14的架立筋,因为每一跨第一排非
通长筋
及与跨中直径...
什么叫
梁
上部支座纵筋,上部钢
筋搭接
长度范围
答:
梁
上部支座纵筋是联接梁两头的
通长筋
上部筋,
搭接
位于跨中1/3,搭接长度,主要和钢筋级别、钢筋直径和砼强度有关,对于抗震设防地区,搭接长度为1.3倍的锚固长度,同时,根据同一断面接头百分率,再乘以不同的系数,接头百分率25%时系数为1.25,50%时为1.4,100%时为1.6 梁支座上部纵筋是指梁端...
16米大跨
梁
,现场9米钢筋上部
通长筋
如何
搭接
答:
搭接
方法:上部
通长
钢筋在跨度正中央搭接,两根9m 钢筋各剩下的长度刚好够支座端锚固。架立
筋
是
梁
中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的 挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋。梁往往并非...
框架梁
1/3跨和1/4跨钢
筋搭接
长度怎么理解
答:
11G101-1 4.4.1 为了方便施工,凡
框架梁
的所有支座和非框架梁(不包括井字梁)的中间支座上部纵筋伸出长度a0值在
标准
构造详图中统一取值为:第一排非
通长筋
及与跨中直径不同的通长筋从柱(梁)边起伸出至ln/3位置;第二排非通长筋伸出至ln/4位置 。ln的取值规定为:对于端支座,ln为本跨...
框架梁
上部
通长筋
在跨中小于2.3Ll E情况下可否100%跨中
搭接
或50%搭接部...
答:
框架梁
上部
通长筋
(或叫贯通筋),通常它也是负筋、架立筋,所以不容许它在靠近支座1/3净跨长内接头。接头截面积百分率(按梁的规定)≤25%,以上部钢筋截面积为基数计算。当该跨长度小,跨中三分段短于搭接长度时,只
要求搭接
的中点在跨中三分段内就对。