答:
植筋抗拉拔
试验
检测
标准是GB/T228-2010和JGJ/T101-2015。GB/T228-2010标准规定了金属材料拉伸试验方法:该标准适用于金属材料的拉伸试验,其中包括了钢筋的拉伸试验方法。JGJ/T101-2015标准规定了混凝土工程施工质量验收
规范
:该标准适用于混凝土工程的施工质量验收,其中包括了钢筋
的抗拉拔
试验方法。这些...
钢筋
拉拔
试验
答:
钢筋植入后,在梁底模板上定位,在强力
植筋
胶完全固化前不能振动钢筋。强力植筋胶在常温下就可完成固化,50h后便可进行下道工序施工。3.7
检测
试验 在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场
拉拔
试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。方法是:制作与要植筋部位混凝土构件相同强度等级的混凝土试...
高强建筑
植筋
胶
抗拉拔
力
答:
抗拉拔
力的试验标准值为5.6KN。在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强
植筋
胶,高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。介绍 采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时,原构件的混凝土...
植筋
安多少倍di
答:
你好,
植筋
按国家
规范
要求一般是15倍D来设计的,具体不同钢筋的深度和
抗拔
力可以参考下图哦.
粘钢加固,
植筋
加固的具体操作方法?
答:
一.粘钢施工工艺: 流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护 1.粘贴面处理 1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平...
请问谁有构造柱和拉结
筋
施工方案?
答:
(1)
植筋
胶质量应符合要求。拉结筋无锈蚀,表面无杂质。(2)钻孔内植筋胶应饱满,固化良好,拉结筋要锚牢锚实。11.2.2一般项目(1)拉结筋的位置、尺寸、弯钩、间距应符合设计或构造要求。(2)拉结筋施工质量应符合设计或
规范
要求。12.
抗拔
试验植筋48小时后即可达到强度要求,届时请有资质的
检测
单位对植筋情况进行现场...
植筋
胶需不需送检
答:
需要的;重要部位的
植筋
需进行现场
抗拔
试验。种植钢筋、螺杆施工要点要求规定,根据工程设计要求,在基材(如混凝土)中相应位置钻孔,孔径、孔深及钢筋直径应由专业技术人员或现场试验确定。用专用气筒、毛刷或压缩空气机清理钻孔中的灰尘,建议重复进行不少于3次,孔内不应有灰尘与明水。外观检查固化是否...
钢筋
植筋
验收需要哪些资料
答:
要
植筋
材料的合格证的检验报告,还有抽检的检验报告就可以了。
植筋
锚固长度
答:
一般钢筋锚固长度是15D;检验是否合格或达到施工验收标准,方法是做现场原位
拉拔
测试,混凝土结构加固设计
规范
》GB50367-2006对
植筋
基本锚固长度的规定:lb=afy lb —植筋锚固长度;fy—钢筋抗拉强度设计值。系数a按下表 混凝土强度 钢筋直径(㎜)C15 C20 C25 ≥c30 8 0.44 0.38 0.34 0.33 10 0....
建筑结构胶
植筋
胶养护?
答:
要注意在
植筋
胶固化期间,应避免受到任何撞击和震动的影响,更不得扰动所植钢筋。如果有较大的扰动,宜重新植筋。质量
检测
要求:植筋加固工程的质量应按照其锚固件
抗拔
承载力的现场抽样检验结果进行评定。一般建筑结构胶植筋胶固化时间达到7d的当日,可随机抽样检验。以同品种、同强度等级的锚固件安装于锚固...