33问答网
所有问题
当前搜索:
楼板厚度规范依据
楼板厚度
允许偏差值
答:
混凝土
楼板厚度
允许偏差应按《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》(gb50204-2002)表8.3.2-1中的截面尺寸项
要求
检验,允许偏差为 +8;-5 毫米。
楼板厚度规范
要求
答:
新建住宅建筑的钢筋混凝土结构
楼板厚度
不应小于100mm。楼板厚度对于建筑安全性、减少开裂、隔音性能都很重要。楼板厚度是混凝土工程的重点监测项目,直接影响房屋建筑的安全和使用功能。目前一线城市商品住宅基本都做到了,新
规范要求
对成本不会有太大变化。
结构
板厚规范
有何规定.允许偏差是多少?
答:
根据《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》(GB50204-2002)对于允许误差,检查仪器都有严格
规定
,
楼面板厚度
是属于截面尺寸,允许误差为-5mm~+8mm,检查仪器为钢尺。厚度负偏差 比厚度正偏差用到的更多,也更重要。厚度负偏差在强度设计、刚度设计、结构设计中都会用到。而正偏差只在精度
要求
较高的设备估重...
现浇钢筋混凝土
楼板
的
厚度
怎么确定?是多少分之一啊?
答:
板的
厚度
,根据板跨度长短及荷载大小和板的支承情况及板的类型来确定最小比值。板的厚度与跨度最小比值(h/L)见表1-3-1(是多少分之一),现浇钢筋混凝土
楼板
的最小厚度见表1-3-1:1 设计混凝土板的计算原则:(1) 两对边支承的板应按单向板计算。(2) 四边支承的板,应按下列
规定
计算:①...
混凝土
楼板厚度规范
答:
楼板现浇在全国的标准都是80-160mm,现浇
楼板厚度规范规定板厚
不能小于80MM,长9米宽4.2米现浇楼面板中间要加一根梁了,板厚度用120MM。板厚按板短跨的1/40取值,取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸。尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋,...
混凝土现浇
楼板厚度规范
?
答:
根据国家标准,高层房屋应采用钢筋混凝土结构现浇楼板,
标准厚度
为10CM,普通建筑现浇楼板低于8CM视为不合格工程。一般楼层
楼板厚度
不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关
规定
。普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;...
楼板厚度标准
是多少
答:
建造房子的时候,对于楼板的厚度都有严格的标准,这关系到整个房子的内部结构。那么,接下来为大家介绍
楼板厚度标准
是多少。一、楼板厚度标准是多少 1、如果是一般楼层楼板的话,楼板厚度不能小于80mm,要是内板有埋暗管,那不能小于100mm。2、如是顶层楼板,那楼板厚度不能小于120mm,而且双层双向必须...
楼板
现浇的国家
标准
是什么
答:
全国大多数的标准是80-160mm。现浇楼板厚度不同要看所在位置楼板尺寸及配筋按设计要求,一般民用住宅的楼板厚度根据用途、开间尺寸、配筋、混凝土强度等的不同,在80-160mm。再厚的话就要加梁了,否则...