33问答网
所有问题
当前搜索:
楼板现浇钢筋插墙多深
现浇楼板
的
钢筋
问题
答:
现浇楼板
在施工时,
钢筋
的数量应适宜,且不应暴露于外界。许多人误以为钢筋越多,结构越稳固,但实际上,过多的钢筋会导致受力梁的混凝土在压力作用下突然开裂,这种情况被称为“超筋破坏”,且通常没有明显的预兆。因此,钢筋混凝土结构的配筋比例需要精确控制,过多或过少均可能带来不利影响。楼板中...
10公分
现浇楼板
单层
钢筋
用多大比较好?
答:
一般来说用8的双层优于10的单层。非屋面部分的
楼板
可以采用单层配筋,在板底配置受力
钢筋
,在另一方向配置分布钢筋。但是在板的支座也就是梁的位置,需要配置支座负筋,以免该位置出现裂缝。如果板的跨度不超过3米,跨中部位可以配置直径为8的钢筋。
C25砼
楼板钢筋
的搭接长度是
多少
答:
跟接头百分比,抗震等级等有关的,可以查阅g101图集,按照条件去算。
现浇钢筋
砼
楼板
,在施工现场通过支模,绑扎钢筋,浇筑砼,养护等工序而成型的楼板。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢...
民用住宅
现浇楼板
平均每平米
多少钢筋
?
答:
农村自建住宅中
现浇楼板
内的
钢筋
一般用量10-13公斤/平方米就行。一般性的农村自建二层的住宅,采用砖混结构、有梁式钢筋混凝土条形基础就可以,其钢筋总量用量22-28公斤/建筑平方米就行。
现浇楼板钢筋
答:
哪还用18的
钢筋
呀。浪费。你本身钢结构已完成,直接用10的就行了,不过植筋用的最好用带肋钢筋10的。上面绑扎的用一级钢筋圆钢10就行,间距的话要看你板厚了,一般按120厚的板的话,间距为一级钢筋10@120就行了。就是12公分一根这样子。
现浇楼板钢筋
间距17公分会不会太大了?又是单层的,会有什么影响呢?_百 ...
答:
1、现在的设计一般板底
钢筋
间距取200的偏多,当然也有取150、100的。这个一定的。当然,这和荷载、板厚、混凝土强度什么的都是有关系的。2、板底钢筋和板面钢筋抵抗的力不一样,不是说板底多放钢筋,板面不放钢筋就可以了。单层配筋不太好,今后板边的上部会有裂缝 ...
现浇钢筋
混凝土
楼板钢筋
可以焊在主梁上么?还是直接插在主梁上?_百度知 ...
答:
不用焊,锚入梁中就可,焊反而是画蛇添足了(焊接时往往会损伤
钢筋
);要规范点,就按二楼的回答设置锚固长度;个人以为,只要上筋伸到梁另一侧,下筋伸过梁中就完全可以了(家里造房,不用考虑是不是一定要按规范,只要保证安全就可以了)。愉悦!
楼板
开洞后如何加固?
答:
第三步,新增梁:没
楼板
红线方向新增一道250cm×220cm的
现浇
混凝土梁,梁上下铁各4根二级国标螺纹16号
钢筋
,新增梁筋要植入(即植筋加固法)原梁15d(即15×1.6cm=24cm)深(注意:新增梁与原梁接触部位一定要凿毛处理,把原梁抹灰层和钢筋保护层剔掉),梁箍筋为一级国标圆钢8号钢筋间距15cm布置...
现浇楼板
上放四根14
钢筋
可以砌8墙吗
答:
不可以。
钢筋
是墙的主要支撑,最少需要一面墙一根钢筋,而
现浇楼板
只放四根14钢筋太少了,跨度太大墙面承受不起,最少需要放8根钢筋才能安全进行,所以不可以砌8墙。
现浇钢筋
混凝土
楼板
钢筋直径6mm 间距15*20 跨度3.2米 上面砌12墙3.5...
答:
建议一、砌泡沫混凝土砖块;建议二、做一排木柜子隔断,还可以放东西。